Газоанализатор – это прибор для измерения концентрации газовых веществ в исследуемой смеси. Основной функцией такого приспособления является анализ свойств и состава газовых смесей.
............
Газосигнализатор – это автоматический прибор для непрерывного контроля за состоянием воздуха в помещении, где имеется газ. В случае отклонения от нормы он сообщает об этом звуковой и визуальной сигнализацией.
Газосигнализаторы широко используются на промышленных и бытовых объектах, где применяется газ. К ним можно отнести такие места:
транспортные средства;
топливо-сжигающие установки;
автозаправки, СТО, АЗС;
медицинские учреждения;
химические предприятия;
котельные;
подземные шахты, колодцы и подвалы.
Не википедию цитируете?
Например
https://chromdet.ru/tmp/2/42.pdf
смотрим первый лист
И что?
Например
https://www.analitpribor-smolensk.ru...ucts/stg-1.pdf
Да называёте как хотите - всё равно не мой профиль. Однако, я всё же достаточно давно с автоматизаций котельных связан и то, что у Вас "сигнализатор" написано - только сегодня заметил.
Чтобы хоть чуть по теме: котельная при отказе ПЛК (если такой вообще имеется) должна продолжать работать. Пусть с ограниченным функционалом, но работать. Если же
, то такому разработчику гвоздь нужно забить. В голову. Независимо от национальности.из органов ручного управления был только грибок Total stop
По проекту:
ПЛК210-04
МЭ110-3М - 1 шт
МВ110.8А - 4 шт
МВ110.8АС - 4 шт
МВ110.16Д / ДН - 7 шт
МВ110.6У - 3 шт
МВ110.8Р - 1 шт
Датчики обычные термосопротивления и токовые преобразователи давления.
Суммарная длина сегментов кабелей вряд ли превысит 100-150 м.
Опыта недостаточно, поэтому снижаю скорость. У другого производителя сталкивался, когда панель на скорости 19200 делала запросы к ПЛК, а ПЛК отвечал только на каждый третий, т.е. не успевал обработать. С тех пор "на воду дую" - не поднимаю скорость выше.
Про задвижку нет данных, только, что в проекте её привод 0,2 кВт и трёхфазный мотор.
Сравнительно кратко и если сумеете выстроить запросы.
Т.к. речь о 8Р, то обращатся к нему придется не чаще 2х раз в несколько секунд. При этом он должна иметь высший приоритет над всеми (кстати к тем 6У которые от 8А - тоже не чаще 2х раз в неск. секунд). Частота и приоритет не одно и тоже.
Почему так редко ? Потому что 8А.
Почему высший приоритет для 8Р ? Чтоб обеспечить минимальную дискретность интервалов (реально - 10..20мс)
А достаточно 10-20мс ? А какое время ротации ? Если от 20..30 сек - да.
А круче ли тут 6У ? А опять же - всё зависит от адекватности 8А инерционности объекта. Если 8А не адекватен, то в топке одинаково и 8Р и 6У. Если адекватен - то пофигу.
Примерно про приоритетам.
МЭ явно не комерческий учет - 2 запроса в секунду чтоб получить вообще всё и ничего не упустить )) И нужно ли так часто ?
8А - см. на кол-во датчиков. 1 раз в 2...6 секунды вообще всё.
8АС - не знаю конечной цели, если на "пасмотреть" - то можно пару-тройку раз в сек. Ну и всё как обычно. Интересней если кто-нить давление по ним рулит.
6У - примерно также как и 8Р
16Д - что на них не знаю. Если одинаково важное - друг за другом иногда пропуская тех кто выше и всегда когда захочет тот кто ниже). Вопрос - на них важное ?
8Р - герой программы. При возникновении потребности всегда встает первым к проктологу. Но потребность будет не часто ))
Вообщем вопрос пока в 210 плк и руках.
Последний раз редактировалось Валенок; 21.09.2022 в 01:29.
Спасибо!
Реализация приоритета - это по таймеру для каждого модуля отправлять заявку в очередь запросов, сортировка запросов по приоритету, и опрос модулей по порядку из очереди?
Список только для общекотельной автоматики.
6У - в нескольких щитах задаёт уставку давления воды для ПЧВ насосов. Поэтому их приоритет записи - будет крайне низкий.
До сих пор работал с ПЛК, у которых модуль ставится в кассету и обмен был по внутренним шинам, т.е. с моей стороны без усилий.