Требуется подключить в ПЛК, для примера были взяты входы DI13-24, NPN-датчики
Согласно мануалу (пик.1), для этого необходимо подать VCC на клеммы SS2, при этом, согласно схеме распиновки DI/DO клемма SS2 физически объединена внутри ПЛК с клеммой U- для питания дискретных выходов (пик.2)
Проводил эксперимент с двумя независимыми БП 24В, схема подключения (Пик.3), при этом БП UG1 уходил в защиту по КЗ, без подключения к клеммам питания дискретных выходов, все окей.
Соответственно вопрос, если использовать дискретные входы ПЛК с NPN-логикой, получается, использование дискретных выходов - невозможно?
Подключение NPN датчика.jpg
Распиновка DIO.jpg
Подключение датчика (эксперимент).jpg