Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Использование дискретных входов/выходов ПЛК210-03

  1. #1

    По умолчанию Использование дискретных входов/выходов ПЛК210-03

    Требуется подключить в ПЛК, для примера были взяты входы DI13-24, NPN-датчики
    Согласно мануалу (пик.1), для этого необходимо подать VCC на клеммы SS2, при этом, согласно схеме распиновки DI/DO клемма SS2 физически объединена внутри ПЛК с клеммой U- для питания дискретных выходов (пик.2)
    Проводил эксперимент с двумя независимыми БП 24В, схема подключения (Пик.3), при этом БП UG1 уходил в защиту по КЗ, без подключения к клеммам питания дискретных выходов, все окей.
    Соответственно вопрос, если использовать дискретные входы ПЛК с NPN-логикой, получается, использование дискретных выходов - невозможно?
    Подключение NPN датчика.jpg
    Распиновка DIO.jpg
    Подключение датчика (эксперимент).jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey_der Посмотреть сообщение
    Соответственно вопрос, если использовать дискретные входы ПЛК с NPN-логикой, получается, использование дискретных выходов - невозможно?
    На рисунке для входов и выходов нарисованы ЧЕТЫРЕ разных блока питания, похоже как раз для использования разной логики входов, выходов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.09.2022 в 22:43.

  3. #3

    По умолчанию

    На рисунке из мануала действительно изображено 4 бп, но в примере моего подключения - клеммы fdi и Fdo - не используются, таким образом, два независимых бп из примера мануала можно убрать

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey_der Посмотреть сообщение
    На рисунке из мануала действительно изображено 4 бп, но в примере моего подключения - клеммы fdi и Fdo - не используются, таким образом, два независимых бп из примера мануала можно убрать
    Добрый день.
    Странно, что бп уходит в защиту по КЗ. Может бп не полностью независимые? Может 0 объединен где-то?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Похожие темы

  1. Использование дискретных выходов ПЛК-110-24-60-К-М.
    от Denis2901 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 14:02
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.02.2021, 16:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  4. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 22:39
  5. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •