Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Настройка фильтрации Ai в Системном меню

  1. #1

    Question Настройка фильтрации Ai в Системном меню

    у ПР200 настройка фильтрации значений на
    входах с первого по четвёртый проходит нормально.
    Но у меня подключен расширяющий модуль ПРМ.
    Я рассчитывал, что в системном меню ПР200 появятся входы Ai5, Ai6 Но их нет.
    Как настраивать фильтрацию на них?
    Последний раз редактировалось lnso; 26.07.2023 в 09:24. Причина: указал тип ПР

  2. #2
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Если подключен ПРМ-...-3, то там вхожа обозначаются AI1(1), AI2(1) и тд. И в свойствах есть "Постоянная времени фильтра" (от 0 до 65 сек).
    В системном меню так же.

    11111.jpg
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 26.07.2023 в 10:53.

  3. #3

    По умолчанию

    Это окно доступно только из приложения OwenLogic
    А я хочу настроить ПР200 используя кнопочки на самом ПР200.
    Дело в том, что в меню ПР200 вижу только входы Ai1-Ai4
    А вот входы Ai5, Ai6 или Ai1(1), Ai2(1) не понятно где искать.
    И можно-ли вообще найти?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    lnso полагаю, что системное меню имеет представление только о собственных входах ПР, оно не знает, что к ПР может быть подключены еще и ПРМ, кроме самой программы.

    Если есть желание в программе использовать различные настройки входов то придется их делать программно и выводить на экран соответствующие переменные.

  5. #5

    По умолчанию

    Понял, спасибо.
    Придётся ехать на объект, перепрошивать реле через OL.

Похожие темы

  1. Неверное отображение события в системном журнале
    от Юрий Хайретдинов в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 13:55
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 15:42
  3. Меню на ПЛК 73
    от _Sanya_ в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 15:38
  4. Выпадающее меню
    от Artem в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 16:00
  5. меню конфигурация
    от OlegN в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 12:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •