Показано с 1 по 3 из 3

Тема: CAA SerialCom

  1. #1

    По умолчанию CAA SerialCom

    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, в решении задачи.
    Необходимо получать данные с ультразвукового счетчика воды Пульсар через rs-485 на ПЛК СПК-110.
    Для решения использовал пример из руководства "Реализация нестандартных протоколов" от 24.05.2002 версия 3.0.
    Однако, в примере используется версия Codesys v.3.5 sp17 и соответствующий таргет файл.
    Поскольку новая прошивка для СПК-110 еще не вышла, нужно адаптировать ПО примера для Codesys v3.5 sp16.
    При копировании блоков примера в проект Codesys v3.5 sp16 среда не видит определений библиотеки CAA SerialCom.
    Версии библиотеки в примере и проекте разные.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,067

    По умолчанию

    Добрый день.
    А зачем в вашем случае CAA SerialCom?
    У нас есть готовый блок для протокола "Пульсар-М" в библиотеке OwenVendorProtocols - используйте его.
    Вот пример для SP14 Patch 3, который можно легко перенести в SP16:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive

    P.S. - судя по вашим скриншотам - вам просто нужно библиотеку CAA Types Extern добавить.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать.

Похожие темы

  1. CAA Serialcom
    от PavelGO в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 16:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •