Здравствуйте!

Стоит задача замены счётчика: в оригинале нужен с 10имп/л, имеется 168,354имп/л (калибровочные данные производителя).
Имеется СИ8....напрашивается дробный множитель. Как именно? Не догоняю.

Сначала не мог выставить разряд дробного множителя F - получилось:
множитель F=10000, выходит 1683540имп/л...делим на 10 получается возврат на 0(Strt) - 168354(FinH) (1/10 часть всего диапазона-литра).
На нём срабатывает OUT2 (он с транзистором) на 135000 (U3)-фронт и 168354(U4)-спад импульса.
Ширина импульса-168354-135000=33354/168354=0,2 от периода-этот импульс пойдет на установку дозирования.

Как-то сложно выходит...

Помогите пожалуйста.