Добрый день.
Пришлите в личку ваш контактный телефон и организуйте доступ по TeamViewer.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Хорошо. Сейчас сделаю.
Спасибо большое технической поддержке. Вопрос решен за 2 мин.
Оживлю тему.
Есть вот такая проблема при загрузке.
Снимок.PNG
ПЛК пока превратился в кирпич!!!
Судя по сообщению - была намеренно запрещена возможность загрузки проекта из CODESYS.
Так иногда делают после сдачи системы в эксплуатацию, чтобы никто случайно пустой проект, например, не загрузил.
Вы в CODESYS команду Онлайн - Режим работы выполняли?
Если нет - организуйте завтра утром доступ по TeamViewer - посмотрим, что произошло.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Большое спасибо за подсказку.
По факту проблемы:
ПЛК был сброшен(программы в нем не было) но при этом все равно не давал прогрузить программу. После того как в отключенном режиме(offline) несколько раз перевели в отладку все заработало.
Так или иначе он странное поведение системы на данный момент.
Сама проблема с прогрузкой возникла после отключения питания.