Тема: ПЛК110-24.30.К-М не корректно работает по ModBus TCP (master) через конфигуратор

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-24.30.К-М не корректно работает по ModBus TCP (master) через конфигуратор

    Добрый вечер!
    Собственно, косяк, который был и раньше, но с новой прошивкой усилился.
    Прошивка 1.2.42, время от времени путает регистры, например вместо выходной частоты, берет данные с выходного тока, потом через 1-2 опроса все возвращается обратно, проявляется где-то каждый 10-15 опрос.
    На более ранних прошивках был такой же косяк, но там если ПЛКашка путал регистры, то так и оставалось до перезагрузки по питанию.
    Косяк номер два, если ставить время тайм аута и поллинга дефолтные, то несколько раз в сутки вообще срабатывает собака.
    И да, еще одно уточнение, канал связи не стабильный, иногда конфигуратор показывает 81/84/85 ошибку, хоть и настроен wi-fi мост на 100 мегабит, но это не напрягает, т.к. опрос идет оперативно, несмотря на ошибки.
    Собственно вопрос, ну когда уже вы допилите этого бедолагу М02 до стабильной работы с простым функционалом ?
    Хотя бы 100ки пока не убирайте с производства, одна надежда на них.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    syslibsocket ?

  3. #3

    По умолчанию

    Попробуйте увеличить поллинг, возможно 10 регистров не успевают опроситься за 500 мс и идут их пропуски (была такая беда пришлось городить групповой запрос регистров )

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    syslibsocket ?
    Нет, SysLibCom + конфигуратор для ModBus TCP

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    Попробуйте увеличить поллинг, возможно 10 регистров не успевают опроситься за 500 мс и идут их пропуски (была такая беда пришлось городить групповой запрос регистров )
    так тут не пропуски, а подмена + срабатывание собаки без причин.

Похожие темы

  1. Не корректно работает парольный доступ?
    от Hemann в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 10:32
  2. ПДУ-И.2500 не корректно работает
    от Max. в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 17:33
  3. TRACE в CDS3.5.4p4 работает не корректно?
    от RomAl в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 14:40
  4. НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 10:34
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •