Тема: Проблема с ПЛК100 в режим Modbus RTU Master

  1. #1

    По умолчанию Проблема с ПЛК100 в режим Modbus RTU Master

    Здравствуйте, имеется модуль ввода аналоговых сигналов МВА8 и ПЛК100, необходимо чтоб плк опрашивал модуль, но никак не получается увидеть данные с мва в онлайн режиме на плк. Сам МВА8 настроен - через конфигуратор легко подключаюсь, все вижу (настроил адрес,скорость обмена и протокол передачи данных). Настройки из кодесис прилагаю
    1.png
    2.png
    3.png

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doomers Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, имеется модуль ввода аналоговых сигналов МВА8 и ПЛК100, необходимо чтоб плк опрашивал модуль, но никак не получается увидеть данные с мва в онлайн режиме на плк. Сам МВА8 настроен - через конфигуратор легко подключаюсь, все вижу (настроил адрес,скорость обмена и протокол передачи данных). Настройки из кодесис прилагаю
    1.png
    2.png
    3.png
    У тебя в конфигурации мастер не Modbus, а мастер протокола ОВЕН

    ЗЫ.
    Нужно
    1. Выбрать Modbus master
    Захват-01.png

    2. Выбрать в мастере соответствующий интерфейс
    Захват-02.png

    3. Добавить в мастер модуль UMD
    Захват-03.png

    4. И в модуле UMD добавить Real input module с регистром 43
    Захват-04.png
    Последний раз редактировалось petera; 11.09.2022 в 19:37.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Сделал, значение 0 , хотя это не так
    1.png
    2.png
    3.png
    4.png

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    раз ошибок нет, поменяйте с последнего скрина byte sequence c trace mode на native, может помочь
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    С опросом я разобрался, а какой тип переменной в кодесис мне необходимо выбрать для чтения 32 битной Float с МВА?
    уц.png

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    float в CodeSys это real

  7. #7

    По умолчанию

    С int работает нормально - с float просто 0
    33.png
    444.png

  8. #8

    По умолчанию

    сам не видишь ошибки?
    Register Input module
    Real input module State
    это немного разные вещи.
    и уж если ты решил вручную управлять обменом в Real input module State, так начни это делать. Ты же Мастер и ты же молчишь, железка просто не знает, что ей делать
    либо перестань заниматься ерундой, судя по изначальному конфигу, скилл для таких вещей ещё недостаточно прокачан
    поставь Register Input module и получай свои данные. Только не забудь, что каждый канал МВ8 это своя группа регистров.

  9. #9

    По умолчанию

    Вам надо использовать Real input module с адресом 46 и в настройках поставить Native для правильного отображения.
    Читать 48 регистров МВ110_8А, каждый по отдельности это очень долго, вот готовый пример считывания всех регистров через String двумя группами по 24 регистра. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.09.2022 в 09:48.

  10. #10

    По умолчанию

    воу воу воу... чтож так пафоса много? ) нельзя ли снизить градус важности и сократить текст сообщений до минимума в отношении сути вопроса?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Где в Овен Logik устанавливается режим Master Modbus для ПР200 ?
    от Peter91 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 15:00
  2. ПЛК100 и modbus master
    от Alex256 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 16:47
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  4. ПЛК100 RS-485 ModBus Master
    от leny-len в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 19:49
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •