Тема: Не все переменные считывает

  1. #1

    По умолчанию Не все переменные считывает

    Здравствуйте! У меня установлен ПЕ210 и к нему подключены два контроллера Carel MPXOne. С контроллеров считываю температуру без проблем (первые два параметра), но задание уставки (третий параметр) считывает как 0 (в контроллере стоит 11) и состояние выхода вентилятора (4-й параметр) тоже ноль. Не могу понять в какой настройке ошибка. Также вложил карту Modbus адресов (строка 113 состояние выхода, строки 230 и 235 показание температур, 236 задание уставки). Помогите пожалуйста разобраться.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 4.JPG (47.7 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (50.5 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: jpg 5.JPG (51.9 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg 1.JPG (46.2 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (75.8 Кб, Просмотров: 11)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AleksStep; 09.09.2022 в 15:39.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Добрый день.
    Для уставки попробуйте порядок байт/регистров изменить.
    Для состояния выхода - судя по вашему документу тип должен быть BOOL; битовая маска не нужна.

  3. #3

    По умолчанию

    Пробовал менять и бай и регистр, также пробовал при типах float, uint16, int16 та же реакция (приходит 0). Для состояния выхода пробовал bool тоже самое.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksStep Посмотреть сообщение
    Пробовал менять и бай и регистр, также пробовал при типах float, uint16, int16 та же реакция (приходит 0). Для состояния выхода пробовал bool тоже самое.
    Тогда я рекомендую попробовать для начала опросить контроллер с ПК OPC-сервером (например, нашим) - в нем будет виден лог обмена и станет понятно, какие значения в действительности присылает контроллер в ответ на запрос.

  5. #5

    По умолчанию

    С этим проблема. На объекте нет соответствующего оборудования для подключения.

  6. #6

    По умолчанию

    А если я вам предоставлю доступ к облака, что бы вы проверили правильно ли я настроил. Может просто какой-нибудь параметр не выставил?

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за помощь! Оказалась не корректная ModBus карта адресов.

Похожие темы

  1. Переменные в ST и FB
    от ВладимирЛ в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 19:56
  2. Переменные
    от pavel_e в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2022, 03:56
  3. ПЕРЕМЕННЫЕ
    от Александрович в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 11:35
  4. СПК МВ-110-16Д считывает нули...
    от Sektoris в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 11:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 21:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •