Сообщение от
Gatling
Здравствуйте. Создал блок ФБ, шаблонный для управления насосами, вывел его в функцию где будет прописаны условия включения и тд, использую глобальные переменные, далее вызвал функцию в PLC_PRG. При онлайн режиме не работает триггер как положено, сигнал на сет идёт, выход активен, как только сигнал с сета пропадает, сразу выход неактивен. При этом его ничего не ресетит. Та же программа, вызывная чисто в главном блоке или просто в ФБ работает адекватно. В чем причина? Могу прислать пример проекта.