Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Можно ли на ПЛК110 реализовать групповой запрос чтения/записи регистров?

  1. #1

    По умолчанию Можно ли на ПЛК110 реализовать групповой запрос чтения/записи регистров?

    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Имеется ПЛК110-220.60.Р [M02] (мастер)+ ПР102 (слейв)+ еще всякая всячина.
    Читаю регистры ПР102 начиная с 512...518 регистра - 7 шт.
    Так вот вопрос можно ли на ПЛК110 реализовать групповой запрос на чтение сразу этих 7 регистров (или записи), для оптимизации быстродействия.

  2. #2

    По умолчанию

    Используй библиотеки.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Вот пример реализации через библиотеки:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...E5%F2%F7%E5%F0

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Имеется ПЛК110-220.60.Р [M02] (мастер)+ ПР102 (слейв)+ еще всякая всячина.
    Читаю регистры ПР102 начиная с 512...518 регистра - 7 шт.
    Так вот вопрос можно ли на ПЛК110 реализовать групповой запрос на чтение сразу этих 7 регистров (или записи), для оптимизации быстродействия.
    Можно и через конфигурацию читать, писать групповыми запросами через String https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Пользуюсь давно и как по мне, стабильней и не медленнее чем библиотека.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно и через конфигурацию читать, писать групповыми запросами через String https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Пользуюсь давно и как по мне, стабильней и не медленнее чем библиотека.
    Реально намного проще чем через библиотеку.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    Реально намного проще чем через библиотеку.
    Если с этим разобрались, то посмотрите ещё как обойтись без адресов типа AT %QB12.01.01 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2022 в 17:31.

  7. #7

    По умолчанию

    Еще вопрос.
    Если в Work mode (Режим работы) выбрать Both, то String Output module (*A3_regOUT*), будет включен в опрос с периодичностью 300 мс,
    только в случае изменения значений в этой переменной?
    Both.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    Еще вопрос.
    Если в Work mode (Режим работы) выбрать Both, то String Output module (*A3_regOUT*), будет включен в опрос с периодичностью 300 мс,
    только в случае изменения значений в этой переменной?
    Both.jpg
    Нет, постоянно будет опрашивать. Этот режим используется для опроса модулей дискретного ввода, вывода типа 8д- 4р.
    Для остальных случаев лучше его не использовать, а сделать два UMD, один с периодическим опросом для чтения и второй с записью по изменению.

    И ещё, не уверен, что данный способ передачи через стринг, работает с ПР. Я использую его для передачи десятков переменных в панель СП310. Советую сначала проверить на тестовом проекте, ПР больше 2 переменных WORD или одного REAL за раз, не может вроде принять, отдать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2022 в 14:28.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    сделать два UMD, один с периодическим опросом для чтения и второй с записью по изменению.
    А вот этот UMD который по изменению, если его добавить 4-м (допустим столько будет использоваться UMD в проекте) по списку,
    он и будет также вызываться 4-м по списку или будет в любой момент изменения переменной?

  10. #10

    По умолчанию

    Судя по работе с панелью, запись происходит сразу по изменению, мгновенно. Дописал предыдущий пост, прочитайте до конца.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2021, 18:20
  2. ПЛК150 и SysLibFileOpen, режимы чтения и записи
    от fatlortroll в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 17:41
  3. Функция чтения входных регистров в СМИ1
    от askpify в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 09:48
  4. Протокол чтения/записи ПЛК
    от dudanov в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 14:51
  5. ТРМ-138. Возможность записи регистров.
    от 2345lug в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •