Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 23 из 23

Тема: Можно ли на ПЛК110 реализовать групповой запрос чтения/записи регистров?

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    До стрингов было 4 входных модуля (Register input module) + 8 выходных (Register output module).
    4+8=12 регистров.
    Т.к. опрос допустим идет 100 мс, то получать обновленные данные могу только через 1200 мс, а стремя стрингами через 300 мс.
    Ещё раз, зачем 3 стринга если можно два? Если вы читаете время одним из стрингов, зачем вам время в ПЛК, если вы его даже не синхронизируете с ПР?
    Зачем 100 ms, если можно можно 10 ms ? Итого 20 ms. Это если вам нужна скорость, даже 3 стринга это 30 ms.
    А также скорость передачи можно поставить 115200.

    Так и не понял чем вам плоха запись по изменению в отдельном UMD ?
    Так и не попробовали уйти от прямых адресов, типа AT %QB6.2.0.0.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.09.2022 в 18:58.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ещё раз, зачем 3 стринга если можно два? Если вы читаете время одним из стрингов, зачем вам время в ПЛК, если вы его даже не синхронизируете с ПР?
    Зачем 100 ms, если можно можно 10 ms ? Итого 20 ms. Это если вам нужна скорость, даже 3 стринга это 30 ms.
    А также скорость передачи можно поставить 115200.

    Так и не понял чем вам плоха запись по изменению в отдельном UMD ?
    Так и не попробовали уйти от прямых адресов, типа AT %QB6.2.0.0.
    Стринги сделаю два.
    Временем ПЛК, проверяется связь ПР102(слейв) с ПЛК. Если ПЛК не тактирует ПР102 в течении заданного времени, срабатывает таймер в ПР102 и происходит остановка линии.
    Было так что ПР102 отвалилась и линия работала, ПЛК видит что нет связи но ничего сделать не может.
    Скорость к сожалению ограничивает насосная станция на частотнике, которая является третьим UMD. У частотника выше 19200 нет возможности выбора скорости передачи данных.

  3. #23

    По умолчанию

    Для проверки связи, использую нулевой бит секунд в ПЛК в качестве тактового, ПЛК выставляет бит, ПР или панель сбрасывает, 5 секунд не сбросил, потеря связи. Маску битов вместе с тактовым, вставляю в свободный регистр стринга.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.09.2022 в 15:17.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2021, 18:20
  2. ПЛК150 и SysLibFileOpen, режимы чтения и записи
    от fatlortroll в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 17:41
  3. Функция чтения входных регистров в СМИ1
    от askpify в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 09:48
  4. Протокол чтения/записи ПЛК
    от dudanov в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 14:51
  5. ТРМ-138. Возможность записи регистров.
    от 2345lug в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •