    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Зачем нужен МВ110, если у ПР200 есть аналоговые входы.
    МВ110 - это весовой модуль, который будет брать значение с тензодатчиков.
    А как ПР200 это значение будет считывать?

  2. #22
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    А с дикретными выходами не проще работать, приняли сигнал от весового дозатора, а дальше ваша логика..
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_Че Посмотреть сообщение
    А как ПР200 это значение будет считывать?
    Существуют модификации ПР200 с 4 аналоговыми входами https://owen.ru/product/pr200/modifications

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Существуют модификации ПР200 с 4 аналоговыми входами https://owen.ru/product/pr200/modifications
    Ну, я знаю. Только у аналоговых входов ПР200, значение в вольтах (0-10в), а у тензодатчиков в миллиВольтах.
    Может конечно я чего-то не знаю и есть какая-то хитрость, то поделитесь.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_Че Посмотреть сообщение
    Ну, я знаю. Только у аналоговых входов ПР200, значение в вольтах (0-10в), а у тензодатчиков в миллиВольтах.
    Может конечно я чего-то не знаю и есть какая-то хитрость, то поделитесь.
    Можно купить преобразователь сигнала тензодатчика в нормированный токовый сигнал.

  6. #26

    По умолчанию

    Он не может отказаться от ТВ-011 с версией ПО DL-1.02, которая не позволяет добавить модуль A-21.1 или A-22.1 (аналоговые выхода).
    МВ110-224.1ТД цена тоже не маленькая, да и функциональность ТВ-011 надо будет реализовывать на ПР200.
    Кстати, а что будет делать ПР-ка?
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.09.2022 в 17:26.

  7. #27
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    преобразователь сигнала тензодатчика
    Встает вопрос о поверке

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Он не может отказаться от ТВ-011 с версией ПО DL-1.02, которая не позволяет добавить модуль A-21.1 или A-22.1 (аналоговые выхода).
    МВ110-224.1ТД цена тоже не маленькая, да и функциональность ТВ-011 надо будет реализовывать на ПР200.
    Кстати, а что будет делать ПР-ка?
    ПР-ка будет управлять загрузкой и подъемником. Вся фишка в том, что при загрузки определенного веса, подъемник должен подняться и потом опустится,
    чтобы нагруженный материал немного утрамбовался. Если этого не сделать, то подвешенный мешок (когда засыпается материал), касается подъемника и не корректно показывает вес.
    Конечно же это делает фасовщик, но не новичок, а более опытный. Поэтому и появилась задумка, это автоматизировать, чтобы мог работать любой (даже не опытный сотрудник)

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_Че Посмотреть сообщение
    при загрузки определенного веса, подъемник должен подняться и потом опустится,
    т.е. это не конечный вес, а близкий к нему? и время полного наполнения мешка сильно плавает?
    Я к тому что, если подъем сделать по времени от сигнала "ПУСК", а опускание по сигналу "ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО" от ТВ-011

  10. #30

    По умолчанию

    Здравствуйте! подыму тему, приспичило сделать выносной "показометр" к терминалу тензо м ТЦ-17П (их сильно дорого в приделах аж 100 тыр...) сми от овен не подойдет т.к. мало разрядов, нужно 80 000кг по максимуму показывать на улице....может кого посоветуете.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. протокол тензо м syslibcom
    от Yerabdi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.12.2023, 21:41
  2. Протокол обмена Тензо-М
    от imaks в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.05.2021, 22:23
  3. протокол тензо м и плк110-М02
    от Yerabdi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.10.2020, 06:13
  4. плк и тензо-м
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 10:14
  5. тензо
    от Vladimir в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 16:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •