Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Сетевые переменные на нескольких устройствах

  1. #1

    По умолчанию Сетевые переменные на нескольких устройствах

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как правильно записать сетевые перемененные при работе нескольких приборов
    Имеем сеть RS485 в которой мастером является сетевой шлюз ПЕ210. В сети три прибора ПР200-2 шт и ПР100 1 шт. При подключении 1 прибора вопросов нет. Все работает. Но как задать адреса на двух других приборах, для того что бы при изменении в ОвенКлауд менялись значения сетевых переменных сразу на всех приборах? Они должны иметь одинаковый адрес или разный?
    Может ссылочку на инструкцию кто сможет скинуть как правильно делается.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimaes Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как правильно записать сетевые перемененные при работе нескольких приборов
    Имеем сеть RS485 в которой мастером является сетевой шлюз ПЕ210. В сети три прибора ПР200-2 шт и ПР100 1 шт. При подключении 1 прибора вопросов нет. Все работает. Но как задать адреса на двух других приборах, для того что бы при изменении в ОвенКлауд менялись значения сетевых переменных сразу на всех приборах? Они должны иметь одинаковый адрес или разный?
    Может ссылочку на инструкцию кто сможет скинуть как правильно делается.
    Спасибо.
    Приборы должны иметь естественно, разные слейв адреса например 8,16, 24. А переменные в слейвах могут иметь одинаковые адреса.
    Но для мастера они всё равно будут разные и читать, писать мастер будет одновременно в 3 адреса.
    Слейв адрес 8, переменная, например адрес 512
    Слейв адрес 16, переменная, адрес 512
    Слейв адрес 24, переменная, адрес 512

    Либо одно из реле слейв для ПЕ210 и мастер по другому порту для 2 других ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.09.2022 в 18:01.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    ПР200 насколько понимаю не знает о широковещательных командах, ну и даже если бы знал и умел, то при такой комбинации прибор лишь выполняет команды без ответа.

    Так что 3 разных адреса и никак иначе.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать.

Похожие темы

  1. ПЛК110[M02]: Сетевые переменные
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2022, 19:03
  2. Сетевые переменные
    от piligrim в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 10:44
  3. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
  4. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  5. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •