Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Одна визуализация на две панели (СП310 и СП315Р)

  1. #1

    По умолчанию Одна визуализация на две панели (СП310 и СП315Р)

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать одну визуализацию на две панели? Контроллер ПЛК 210. Задача такая, нужно чтобы на производстве операторы в разных местах могли запускать одни и те же процессы.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,142

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать одну визуализацию на две панели? Контроллер ПЛК 210. Задача такая, нужно чтобы на производстве операторы в разных местах могли запускать одни и те же процессы.
    Добрый день.
    Да, это возможно.

    ПЛК должен работать в режиме Modbus TCP Slave, панели - в режиме Modbus TCP Master.

    Проекты для панелей будут отличаться только разрешением экрана и IP-адресом панели, заданным в ее настройках.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, это возможно.

    ПЛК должен работать в режиме Modbus TCP Slave, панели - в режиме Modbus TCP Master.

    Проекты для панелей будут отличаться только разрешением экрана и IP-адресом панели, заданным в ее настройках.
    Спасибо. У нас есть ещё техническая возможность в одном месте использовать панель, а в другом стоит ПК, есть ли возможность использовать панель и где ПК - веб визуализацию, которая в кодесисе. И из этих двух вариантов Панель - Панель, или Панель - Веб-Визуализация (если это возможно), что надёжнее, проще в реализации?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,142

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    Спасибо. У нас есть ещё техническая возможность в одном месте использовать панель, а в другом стоит ПК, есть ли возможность использовать панель и где ПК - веб визуализацию, которая в кодесисе. И из этих двух вариантов Панель - Панель, или Панель - Веб-Визуализация (если это возможно), что надёжнее, проще в реализации?
    Если у вас панели еще не приобретены, но лучше рассмотрите вариант с ВП110:
    https://owen.ru/product/vp110

    Он будет самым простым в реализации (ВП110 позволяет отображать web-визуализацию CODESYS).

    Из описанных вами вариантов проще "Панель - Панель" (так как визуализацию нужно будет разработать только один раз - в конфигураторе СП300), но он же и дороже.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если у вас панели еще не приобретены, но лучше рассмотрите вариант с ВП110:
    https://owen.ru/product/vp110

    Он будет самым простым в реализации (ВП110 позволяет отображать web-визуализацию CODESYS).

    Из описанных вами вариантов проще "Панель - Панель" (так как визуализацию нужно будет разработать только один раз - в конфигураторе СП300), но он же и дороже.
    Понял, спасибо. Как в таком случае, когда ПЛК Слэйв, добавить модуль МВ210-101? Он в мастере даёт его выбрать, а если делать Слэйв, то его нет. И подскажите, в настройках конфигуратора как указать, что панель мастер?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,142

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо. Как в таком случае, когда ПЛК Слэйв, добавить модуль МВ210-101? Он в мастере даёт его выбрать, а если делать Слэйв, то его нет.
    Для опроса МВ210-101 вам нужно настроить на ПЛК Modbus TCP Master.
    Обойтись без этого не получится.
    ПЛК может одновременно выполнять роль мастера и слэйва.

    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    И подскажите, в настройках конфигуратора как указать, что панель мастер?
    2022-09-02_12-21-35.png

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Для опроса МВ210-101 вам нужно настроить на ПЛК Modbus TCP Master.
    Обойтись без этого не получится.
    ПЛК может одновременно выполнять роль мастера и слэйва.



    2022-09-02_12-21-35.png
    Получается я создаю Modbus TCP Master, в него добавляю модуль аналоговый - в этом случае ПЛК мастер. А для панелей я создаю Modbus TCP Slave, и там добавляю уже две панели?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,142

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    Получается я создаю Modbus TCP Master, в него добавляю модуль аналоговый - в этом случае ПЛК мастер. А для панелей я создаю Modbus TCP Slave, и там добавляю уже две панели?
    В Modbus TCP Slave ничего не добавляется.
    В проекте каждой панели вы должны настроить опрос слэйва ПЛК.
    Но в целом концепцию вы поняли верно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В Modbus TCP Slave ничего не добавляется.
    В проекте каждой панели вы должны настроить опрос слэйва ПЛК.
    Но в целом концепцию вы поняли верно.
    Понял, спасибо) Ещё есть вопрос, в случае панели слейв, я мог добавлять регистры чтения и записи, в случае с панелью мастер, в Modbus TCP Slave в соотнесении входов/выходов есть регистры временного хранения и входные регистры, что из них мне нужно использовать, чтоб панель читала переменные, которые я хочу указать?

Похожие темы

  1. Панель СП315Р и ПЛК 210-03
    от Gatling в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.08.2022, 21:11
  2. Панель СП315Р и TCP
    от Пьер в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2021, 20:26
  3. Чтение/запись данных по Modbus панели СП310
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 07:43
  4. СП310, нумерация регистров элементов панели
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 15:36
  5. СП310 WEB Визуализация
    от Dmitry-357 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 21:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •