Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать одну визуализацию на две панели? Контроллер ПЛК 210. Задача такая, нужно чтобы на производстве операторы в разных местах могли запускать одни и те же процессы.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать одну визуализацию на две панели? Контроллер ПЛК 210. Задача такая, нужно чтобы на производстве операторы в разных местах могли запускать одни и те же процессы.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо. У нас есть ещё техническая возможность в одном месте использовать панель, а в другом стоит ПК, есть ли возможность использовать панель и где ПК - веб визуализацию, которая в кодесисе. И из этих двух вариантов Панель - Панель, или Панель - Веб-Визуализация (если это возможно), что надёжнее, проще в реализации?
Если у вас панели еще не приобретены, но лучше рассмотрите вариант с ВП110:
https://owen.ru/product/vp110
Он будет самым простым в реализации (ВП110 позволяет отображать web-визуализацию CODESYS).
Из описанных вами вариантов проще "Панель - Панель" (так как визуализацию нужно будет разработать только один раз - в конфигураторе СП300), но он же и дороже.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Для опроса МВ210-101 вам нужно настроить на ПЛК Modbus TCP Master.
Обойтись без этого не получится.
ПЛК может одновременно выполнять роль мастера и слэйва.
2022-09-02_12-21-35.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Понял, спасибо) Ещё есть вопрос, в случае панели слейв, я мог добавлять регистры чтения и записи, в случае с панелью мастер, в Modbus TCP Slave в соотнесении входов/выходов есть регистры временного хранения и входные регистры, что из них мне нужно использовать, чтоб панель читала переменные, которые я хочу указать?