Тема: Vacon 100 Flow + StreamLux + ПР200

  1. #1

    Unhappy Vacon 100 Flow + StreamLux + ПР200

    И вновь всем доброго времени суток.
    И вновь ступор с ПЧ от Vacon.

    Дело обстоит так. Необходимо мне реализовать проект под диспетчеризацию, чтобы смотреть показатели расходомера и пч.

    Расходомер: StreamLux(не знаю, какой точно, но подключается по RS также, как и 700F).
    ПЧ: Vacon 100 Flow(Тоже надо связать по RS-485 Modbus RTU).

    Сначала тянул линию так: Vacon(Slave-2)---->StreamLux(Slave-1)---->ПР200(RS1-Master)+(RS2-Slave)---->PE210.
    При подключении полной этой цепочки работает только расходомер из подчиненных.

    Вакон настройки такие:
    Адрес: 2; Битрейт: 9600; Биты данных: в настройках не найдены; Стоп-биты: 1; Протокол RS-485: Modbus RTU.
    Не работает, даже при условии, что он единственный загоняется в ПРку.
    (К сожалению фото настроек устройства я не сделал).

    Проворачивал те же махинации, как и с вакон 10:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...acon+%CF%D0200
    Не помогает, ПР не читает, хотя состояние передачи на ПЧ: работает.

    Может кто сталкивался с этими ПЧ, или просто более мозговитый

    Мануал по ПЧ общий:
    https://files.danfoss.com/download/D...D01261E-RU.pdf

    Мануал по Modbus:
    https://files.danfoss.com/download/D...D00156C-UK.pdf

    И смогу ли, в случае чего, загнать ПЧ в OwenCloud по ModbusTCP?

    Проект с каракулями прилагаю
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Вы одним Мастером читаете два прибора. Расходомер читается, значит настройки для него правильные.
    ПЧ не читается, значит надо его настройки привести к настройкам вашего мастера.

    У вас же в посте и в выложенном примере для ПЧ, даже адрес ПЧ, стоп биты и чётность разная. Что у вас в ПЧ записано, вообще тайна)))
    Настройте ПЧ и добейтесь его работы без расходомера. После уже подключайте оба прибора.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2022 в 10:41.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы одним Мастером читаете два прибора. Расходомер читается, значит настройки для него правильные.
    ПЧ не читается, значит надо его настройки привести к настройкам вашего мастера.

    У вас же в посте и в выложенном примере для ПЧ, даже адрес ПЧ, стоп биты и чётность разная. Что у вас в ПЧ записано, вообще тайна)))
    Настройте ПЧ и добейтесь его работы без расходомера. После уже подключайте оба прибора.
    в этом то и вся соль. После попыток запустить ПЧ в линии я убрал расходомер и загонял в ПР только частотник. Заново перенастраивал RS-485 в OL, делал наборы переменных с 2100 до 2115, чисто чтобы посмотреть. Игрался со стоп-битами(это видно по проекту OL), ничего не работает с ПЧ, но расходомер как один, так и с частотником в линии отлично выдает всё.

    P.S. Сейчас возможно поеду к частотнику, сфотографирую всех со всех ракурсов, дополню информацию

  4. #4

    По умолчанию

    Итак, проблема решена. ПЧ начал передавать данные, когда загрузил логику от Vacon 10.

    Полностью цепь запустилась так: Расходомер-->ПЧ-->ПР.

Похожие темы

  1. Streamlux SLS 700f + ОВЕН ПР200, подключение и настройка двух этих приборов
    от Григори в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 07:51
  2. Vacon + ПР200
    от Григори в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 07:56
  3. ПЛК110[М02] + расходомер Streamlux SLS-700F
    от raven34716 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 13:36
  4. Овен ПЛК 160 + Vacon ПЧ NXL
    от s3rjke в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 21:51
  5. Ип 320 и частотники vacon nxl
    от topor18 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 12:35

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •