    По умолчанию Пауза ТРМ251 с прошивкой 2.10

    Доброго времени. Не удалось обнаружить оперативный параметр PAUS после перепрошивки на версию 2.10. Как поставить на паузу программу с лицевой панели прибора?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    С лицевой панели прибора ТРМ251 можно осуществить останов программы с помощью кнопки "ПУСК/ВЫХОД"
    Если же на лицевой панели отображается ошибка , можно воспользоваться алгоритмом из руководства по эксплуатации
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ251 Ошибка.PNG 
Просмотров:	32 
Размер:	42.1 Кб 
ID:	62394
    Продукт менеджер направления СПУ

  3. #3

    По умолчанию

    вы не поняли вопроса? я не спрашивал, как остановить программу. я спрашивал, как поставить ее на паузу.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    В конфигураторе для ТРМ251 версии 2.10 (https://owen.ru/documentation/171) , Вы можете найти параметр PAUS в меню опроса отдельного параметра (вызывается сочетанием клавиш ALT+S ).
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пащенко Николай Посмотреть сообщение
    параметр PAUS в меню опроса отдельного параметра (вызывается сочетанием клавиш ALT+S ).
    с этим решилось. а вот с "дистанционного перевода из режима «Программа технолога завершена» в режим «СТОП», заданием оперативного параметра «r-S» значением «0»." как-то не очень. вот результаты чтения обоих параметров:Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	paus.JPG 
Просмотров:	38 
Размер:	46.3 Кб 
ID:	62432Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	r-s.JPG 
Просмотров:	34 
Размер:	42.7 Кб 
ID:	62433
    хотя записывается:Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	r-s1.JPG 
Просмотров:	36 
Размер:	49.6 Кб 
ID:	62434
    это страшно неудобно!
    Последний раз редактировалось alek-epapu; 01.09.2022 в 15:12.

  6. #6

    По умолчанию

    Доброго времени суток, а как с лицевой панели прибора это реализовать?
    Имеется ввиду режим паузы.
    Последний раз редактировалось osazx; 14.11.2023 в 13:44.

Похожие темы

  1. Пауза таймера?
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.10.2022, 10:12
  2. Пауза таймера TON во время работы программы
    от бродага в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 10:06
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  4. Пауза в OPC сервере
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 21:16
  5. пауза в Codesys
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 08:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •