Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Передача переменной Real в панель СПК315Р.

  1. #1

    По умолчанию Передача переменной Real в панель СПК315Р.

    Всем доброго времени суток, данным вопросом занимаюсь впервые, поэтому возник ряд вопросов. Нужно передать переменную Real в панель СП 315Р из ПЛК 210 (ПЛК получает переменную из модуля МВ210-101) для чтения, я нашел информацию, что такой тип данных передать нельзя, только конвертируя переменную в 2 Word. Как это возможно сделать? И как это прописать в Modbus TCP Slave?

  2. #2

    По умолчанию

    В данный момент у меня прописаны такие параметры. Как объединить две переменных word в конфигураторе сп300 в элементе цифровой дисплей?
    Изображения Изображения

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Добрый день.

    На вкладке Дисплей укажите формат Float и настройте число отображаемых знаков после запятой.

    2022-08-30_6-58-50.png

    Если будет отображаться некорректное значение - измените порядок регистров при передаче (поменяйте местами TT1Word1 и TT1Word2 на выходе ФБ).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    На вкладке Дисплей укажите формат Float и настройте число отображаемых знаков после запятой.

    2022-08-30_6-58-50.png

    Если будет отображаться некорректное значение - измените порядок регистров при передаче (поменяйте местами TT1Word1 и TT1Word2 на выходе ФБ).
    Евгений, здравствуйте! Вы мой спаситель) Действительно, поменял местами регистры и получилось адекватное значение, которое мне нужно. Спасибо Вам большое, хорошего Вам дня!

Похожие темы

  1. Передача тип REAL ( FLOAT) в конроллер - не получается.
    от lunyov_i в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 14:16
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 14:44
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:29
  4. передача значений переменной от плк к сми1
    от DimaSik в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 09:54
  5. Передача переменной string из ПЛК в СП270
    от DimAndr в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 09:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •