Тема: Связь между СП307 и ПР103

  1. #1

    По умолчанию Связь между СП307 и ПР103

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, почему нет обмена между ПР103 и СП307.
    OWEN Configurator считывает и пишет данные по порту RS485 с ПР103 - с сетевыми переменными обмен в порядке.
    Те же данные после подключения СП307 не читаются/не пишутся.
    Кабель и сетевые настройки проверил, в СП307 подключен PLC порт.
    Галочка изменить порядок регистров - стоит(пробовал и без неё).
    Оба проекта прилагаю.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось r_asutp; 31.08.2022 в 14:13.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r_asutp Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, почему нет обмена между ПР103 и СП307.
    OWEN Configurator считывает и пишет данные по порту RS485 с ПР103 - с сетевыми переменными обмен в порядке.
    Спасибо!
    Для панели мастера недопустимо использование несуществующих и некорректных регистров (не подключённых блоков).
    На первом экране панели один и тот же регистр слейв адрес 16, адрес 4х16384 читается как Float в давлении воды (мах.9.9) и как отображается как DEC с мах. уровнем 100, в уровне воды.
    На экране история, в таблице "Сообщения событий" используется вообще недоступный регистр, слейв адрес 1 бит 0х0.
    В ПР на 1 аналоговом входе Давление, вообще не настроен вход, что вы получить с него хотите?

    Вы начните с 1 регистра в панели, лучше целочисленного и добейтесь его работы, меняйте в ПР и смотрите в панели и наоборот, остальное всё удалите и добавляйте по одному, точно работающему..

    ЗЫ : Ещё просто по программе ПР, вы сравниваете давление Float, с целочисленной уставкой, так у вас давление будет 5.99, при уставке 5, а сравнение не сработает. Разница почти в атмосферу. Это некорректно.
    А таймер продолжает работать, даже если давление больше уставки на 9.9 бар и есть сигнал аварии.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.08.2022 в 23:14.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для панели мастера недопустимо использование несуществующих и некорректных регистров (не подключённых блоков).
    На первом экране панели один и тот же регистр слейв адрес 16, адрес 4х16384 читается как Float в давлении воды (мах.9.9) и как отображается как DEC с мах. уровнем 100, в уровне воды.
    На экране история, в таблице "Сообщения событий" используется вообще недоступный регистр, слейв адрес 1 бит 0х0.
    В ПР на 1 аналоговом входе Давление, вообще не настроен вход, что вы получить с него хотите?

    Вы начните с 1 регистра в панели, лучше целочисленного и добейтесь его работы, меняйте в ПР и смотрите в панели и наоборот, остальное всё удалите и добавляйте по одному, точно работающему..

    ЗЫ : Ещё просто по программе ПР, вы сравниваете давление Float, с целочисленной уставкой, так у вас давление будет 5.99, при уставке 5, а сравнение не сработает. Разница почти в атмосферу. Это некорректно.
    А таймер продолжает работать, даже если давление больше уставки на 9.9 бар и есть сигнал аварии.
    Здравствуйте, большое спасибо - буду пробовать. Несуществующие теги это результат поиска причины отсутствия связи. Проект был большой - несколько раз перерисовывал и переписывал в панели и в пр. Видимо не всё удалил в процессе поиска проблемы. Касаемо аналогового входа - он настрое на 4-20 ма и заданы нижняя и верхняя границы измерений(диапазон датчика) - этого недостаточно? Нужно так же применить макрос для повторного программного масштабирования?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r_asutp Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, большое спасибо - буду пробовать. Несуществующие теги это результат поиска причины отсутствия связи. Проект был большой - несколько раз перерисовывал и переписывал в панели и в пр. Видимо не всё удалил в процессе поиска проблемы. Касаемо аналогового входа - он настрое на 4-20 ма и заданы нижняя и верхняя границы измерений(диапазон датчика) - этого недостаточно? Нужно так же применить макрос для повторного программного масштабирования?
    В выложенном проекте ПР вход AI1 не настроен, если вы вход настроили, то макроса не надо.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день! Так и не удалось установить связь между сп307 и пр103. Даже для одного бита на одном экране в панели и и одним DI и сетевой переменной от него в ПР. Пробовал менять master на slave, и менял порты download и plc. Весь день ушёл на тесты в течении которых периодически прозванивал кабель и распайку на разъёме). Этот же разъём и кабель работает в старом шкафу с СП307 и ПЛК110. Пока не пробовал отформатировать свою панель, если не поможет - поеду за на сегодня в офис за панелью с шкафа с плк110, других вариантов нет.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r_asutp Посмотреть сообщение
    Добрый день! Так и не удалось установить связь между сп307 и пр103. Даже для одного бита на одном экране в панели и и одним DI и сетевой переменной от него в ПР. Пробовал менять master на slave, и менял порты download и plc. Весь день ушёл на тесты в течении которых периодически прозванивал кабель и распайку на разъёме). Этот же разъём и кабель работает в старом шкафу с СП307 и ПЛК110. Пока не пробовал отформатировать свою панель, если не поможет - поеду за на сегодня в офис за панелью с шкафа с плк110, других вариантов нет.
    Добрый день.
    Посмотрите видео: https://youtu.be/b0PGJs1QIdI
    Там используется ПР200, но для ПР103 существенных отличий не должно быть.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день спасибо за ответ да пробовал практически все ролики и все примеры с видеокурсов.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r_asutp Посмотреть сообщение
    Добрый день! Так и не удалось установить связь между сп307 и пр103. Даже для одного бита на одном экране в панели и и одним DI и сетевой переменной от него в ПР. Пробовал менять master на slave, и менял порты download и plc. Весь день ушёл на тесты в течении которых периодически прозванивал кабель и распайку на разъёме). Этот же разъём и кабель работает в старом шкафу с СП307 и ПЛК110. Пока не пробовал отформатировать свою панель, если не поможет - поеду за на сегодня в офис за панелью с шкафа с плк110, других вариантов нет.
    Не знаю в чём у вас проблема, у меня даже в Онлайн эмуляции панель опрашивает МВ110 -8А без проблем, даже живая панель не нужна. Комп соединён с модулем через АС-4.1 Опрос МВ110_8А.jpg
    Вы так же можете проверить обмен на компе с живым ПР103.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2022 в 11:11.

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте! Обмен с пр103 проверен - через Owen configurator посредством подключения к порту rs485(подключаюсь с помощью конвертера Moxa). Запись и чтение данных проходят без проблем. Что то с панелью СП307.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r_asutp Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Обмен с пр103 проверен - через Owen configurator посредством подключения к порту rs485(подключаюсь с помощью конвертера Moxa). Запись и чтение данных проходят без проблем. Что то с панелью СП307.
    Это к тому, что вы можете проверить саму программу для панели, что бы убедиться, что программа не кривая.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 19:00
  2. Связь ПЛК200 и ПР103 по Modbus TCP
    от Shera_Best в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2022, 06:10
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.09.2021, 16:17
  4. Связь между ПЛК по RS 232
    от Вова13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 09:15