Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Связь между СП307 и ПР103

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это к тому, что вы можете проверить саму программу для панели, что бы убедиться, что программа не кривая.
    Хорошо, спасибо попробую - тесты произвожу с одним экраном и одним битовым индикатором на нем. При включении online эмуляции экран эмулятора открывается и тут же закрывается
    - не успеваю прочесть ошибку.
    Последний раз редактировалось r_asutp; 31.08.2022 в 19:21.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r_asutp Посмотреть сообщение
    Хорошо, спасибо попробую - тесты произвожу с одним экраном и одним битовым индикатором на нем. При включении online эмуляции экран эмулятор открывается и тут же закрывается
    - не успеваю прочесть ошибку.
    Значит есть проблемы со связью или неправильный адрес или подключены ещё приборы.
    Когда делал скрин, забыл отключить ПЛК мастер от модуля, тоже сразу закрывалась эмуляция.
    Проверил ещё раз, при корректных адресах и даже отключенном из сети модуле, онлайн эмуляция не закрывается, так как при первом включении, вам ещё правильный порт надо задать,
    потом отключить и включить эмуляцию.
    Проще новый проект создать с панелью мастером и бит добавить, чем так мучиться.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2022 в 15:14.

  3. #13

    По умолчанию

    Доброго дня!
    Всё заработало - дело было в адресе Slave (ПР103).
    Недостаточно указать новый(или требуемый вам) адрес порта в “Owen logic”(в "настройках прибора" в разделе "настройки RS 485-1" или "RS 485-2" в Slave ID).
    Как оказалось, если в вашем проекте, адрес slave устройства отличается от заводского, то надо обязательно ввести его в "Owen конфигураторе"(в графе настройки RS 485-1 или RS 485-2, пункт Slave ID, затем нажать "записать").
    Всем спасибо за ответы!
    Последний раз редактировалось r_asutp; 02.09.2022 в 21:16.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 19:00
  2. Связь ПЛК200 и ПР103 по Modbus TCP
    от Shera_Best в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2022, 06:10
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.09.2021, 16:17
  4. Связь между ПЛК по RS 232
    от Вова13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 09:15
  5. Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 15:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •