Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: Помогите ПЧВ подключить к панели оператора Kinco

  1. #11

    По умолчанию

    бери 4х битовая маска

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dispenser Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Нет у вас случайно примера, как по rs485 с СП310 управлять ПЧ Kippribor AFD-E.
    в описании по частотнику 0х.... регистры, а в панели управляются регистры 3х... и 4х...
    Неделю уж читаю инструкции, не пойму как и что
    уж извините если как-то не так объясняю.
    Плохо вы читаете, за неделю не нашли битов 0х Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Чтение Битов.jpg 
Просмотров:	38 
Размер:	105.6 Кб 
ID:	65693
    Сделайте панель Мастером, укажите все параметры и нужные биты и регистры.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.03.2021, 15:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 12:16
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Kinco MT4414T - помогите советом новичку
    от Bит в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 17:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •