Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Организация обмена приборов с облаком

  1. #1

    По умолчанию Организация обмена приборов с облаком

    Здравствуйте. Имеется пр200 и пм210, которые стоят в одном шкафу. С ними все ОК. В 50 метрах от этого шкафа стоит ещё одна пр200 и ТРМ 212. Хочу их тоже прицепить к облаку. Встал вопрос: какой кабель использовать? и нужно ли устанавливать резистор?

  2. #2

    По умолчанию

    Ну, специальные кабели для RS-485 надо использовать. Сказать, какие конкретно?
    Резистор - ставить по всем правилам.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Ну, специальные кабели для RS-485 надо использовать. Сказать, какие конкретно?
    Резистор - ставить по всем правилам.
    Ftp подойдёт? Если резистор не ставить не будет работать?

  4. #4

    По умолчанию

    fffredi Нет. Это ж витая пара для интернета.
    Про кабели у меня есть пост: https://cs-cs.net/cables-interface-rs-485-dmx
    ОВЕН стал торговать кабелями из этого поста вот здесь: https://owen.ru/product/interface_cable

    Чёрт, ну у RS-485 есть же правила прокладки кабелей и организации шины. Там в начале и в конце должны стоять согасующие резисторы. Как же ж можно спрашивать о том, ставить его или нет?
    Если резистор не поставить, то может и будет работать, но на ОЧЕНЬ коротких трассах (условно - внутри щита). В остальных случаях стабильная работа не гарантируется.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  5. #5

    По умолчанию

    Опыта в этом нет. Читал где то, что если длина меньше 50м можно и не ставить резистор. Спасибо за ссылку.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    fffredi Нет. Это ж витая пара для интернета.
    Про кабели у меня есть пост: https://cs-cs.net/cables-interface-rs-485-dmx
    ОВЕН стал торговать кабелями из этого поста вот здесь: https://owen.ru/product/interface_cable

    Чёрт, ну у RS-485 есть же правила прокладки кабелей и организации шины. Там в начале и в конце должны стоять согасующие резисторы. Как же ж можно спрашивать о том, ставить его или нет?
    Если резистор не поставить, то может и будет работать, но на ОЧЕНЬ коротких трассах (условно - внутри щита). В остальных случаях стабильная работа не гарантируется.
    А вот это подойдёт? https://www.etm.ru/cat/nn/1856743

  7. #7

    По умолчанию

    Да, я им работаю вовсю. Удобный кабель, но имеет жёсткие жилы.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Cs-Cs а 0,8 у кабеля диаметр жилы или сечение ?
    А, увидел, диаметр...

  9. #9

    По умолчанию

    Могу со своего поста скопировать: я там их в сечения перевёл, вот (выделил жирным):
    Сегмент КОПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0.67 (0,35) Кабель интерфейса RS-485 (120 Ом) 2 витые пары, огнестойкий
    Сегмент КОПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0.8 (0,5) Кабель интерфейса RS-485 (120 Ом) 2 витые пары, огнестойкий
    Сегмент КОПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0.98 (0,75) Кабель интерфейса RS-485 (120 Ом) 2 витые пары, огнестойкий
    Сегмент КОПСЭнг(А)-FRHF 2x2x1.38 (1,49) Кабель интерфейса RS-485 (120 Ом) 2 витые пары, огнестойкий
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

Похожие темы

  1. настройка обмена СПК м01 и облаком
    от Zerling в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 06:22
  2. Работа с облаком ПК-ПК
    от ПростоМастер в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 19:03
  3. Организация очереди
    от azyablin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 21:35
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 13:10
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 09:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •