сконфигурировал вход модуля как сухой контакт, вместо 0..3 выдает 0 когда не подключен ни один из датчиков либо подключены оба, когда подключен только один датчик выдается 39 или -39 в зависимости от входа, сопротивления одинаковые подключены как указанно в мануале.
Тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35863 читал там сказано что будет новая прошивка. тема от 2.02.2022/ на сайте есть две прошивки, для v1.1.3 (выпущенные до 04.02.2022) и для vg1.1.4 (выпущенные после 04.02.2022) у меня модуль выпущен до 2022 года. Описанная мной ситуация работает на прошивке v1.1.3 , после прошивки vg1.1.4 вход модуля сухой контакт вообще перестает реагировать на внешку. Как и чем мне прошить мв 210-101 выпущенный до 2022 что бы вход сухой контакт выдавал то , что от него положено, то есть Во время опроса датчика типа «сухой контакт» его состояние описывается целым числом от 0 до 3.