Показано с 1 по 4 из 4

Тема: мв 210-101 сухой контакт

  1. #1

    По умолчанию мв 210-101 сухой контакт

    сконфигурировал вход модуля как сухой контакт, вместо 0..3 выдает 0 когда не подключен ни один из датчиков либо подключены оба, когда подключен только один датчик выдается 39 или -39 в зависимости от входа, сопротивления одинаковые подключены как указанно в мануале.
    Тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35863 читал там сказано что будет новая прошивка. тема от 2.02.2022/ на сайте есть две прошивки, для v1.1.3 (выпущенные до 04.02.2022) и для vg1.1.4 (выпущенные после 04.02.2022) у меня модуль выпущен до 2022 года. Описанная мной ситуация работает на прошивке v1.1.3 , после прошивки vg1.1.4 вход модуля сухой контакт вообще перестает реагировать на внешку. Как и чем мне прошить мв 210-101 выпущенный до 2022 что бы вход сухой контакт выдавал то , что от него положено, то есть Во время опроса датчика типа «сухой контакт» его состояние описывается целым числом от 0 до 3.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил_И Посмотреть сообщение
    сконфигурировал вход модуля как сухой контакт, вместо 0..3 выдает 0 когда не подключен ни один из датчиков либо подключены оба, когда подключен только один датчик выдается 39 или -39 в зависимости от входа, сопротивления одинаковые подключены как указанно в мануале.
    Тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35863 читал там сказано что будет новая прошивка. тема от 2.02.2022/ на сайте есть две прошивки, для v1.1.3 (выпущенные до 04.02.2022) и для vg1.1.4 (выпущенные после 04.02.2022) у меня модуль выпущен до 2022 года. Описанная мной ситуация работает на прошивке v1.1.3 , после прошивки vg1.1.4 вход модуля сухой контакт вообще перестает реагировать на внешку. Как и чем мне прошить мв 210-101 выпущенный до 2022 что бы вход сухой контакт выдавал то , что от него положено, то есть Во время опроса датчика типа «сухой контакт» его состояние описывается целым числом от 0 до 3.
    Уже писал предыдущему, если нет рабочей прошивки, поставьте вход на измерение сопротивления (тока, напряжения) и сделайте обработку программно.

    зы: Можно попробовать поставить разные сопротивления и проверить (разница в 2 раза), но программно всё равно обрабатывать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.08.2022 в 17:48.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.08.2019
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Ещё раз поднимаю тему.
    Прошивка 1.1.5, ведёт себя также.

    При этом есть ранние объекты, где сухие контакты работают как в инструкции.
    Будет ли исправление?
    В какой прошивке работало? Возможно ли прошить ей новые модули?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCOwenUfa Посмотреть сообщение
    Ещё раз поднимаю тему.
    Прошивка 1.1.5, ведёт себя также.

    При этом есть ранние объекты, где сухие контакты работают как в инструкции.
    Будет ли исправление?
    В какой прошивке работало? Возможно ли прошить ей новые модули?
    Добрый день.
    Исправление запланировано на версию 1.1.8, которая сейчас готовится к релизу.

Похожие темы

  1. MB210-101 сухой контакт
    от knskey в разделе Мх210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 15:46
  2. МВ110-8А подключение сигнала "сухой контакт"
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 15:48
  3. Барьер на сухой контакт
    от Юрий_Уфа в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 15:26
  4. СП270-МВ110-8А сухой контакт
    от Avtom в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 10:32
  5. МВА8. Датчик сухой контакт. Странности
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 15:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •