Тема: Некорректные показания датчика давления ПД-100И-ДГ

  1. #1

    По умолчанию Некорректные показания датчика давления ПД-100И-ДГ

    Добрый день, столкнулись с проблемой: емкость 4.6 метра на дно опущен датчик ПД-100И-ДГ- 167 на 6 метров водяного столба. Реальный уровень в емкости 3,05 метра, а показания на ПР 200 2,4 метра. В ПР200 масштаб датчика 0-6 м, длина линии около 50 метров. Пробовали второй датчик, результат тот же. Куда копать подскажите.

  2. #2

    По умолчанию

    Разобрались, первый аналоговый вход неисправен оказалось, при 4мА показания были -0,3м, а при 20 мА 4,9метра. Проверяли с помощью РЗУ 420. Переключил на второй вход, все работает. Обращаю внимание что ПР еще нигде не работала, вот так бывает.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Перемычки на входе установлены правильно? на измерение 4-20мА ?