Показано с 1 по 5 из 5

Тема: После залития программы не работают дискретные выходы на ПЛК 110-60-М

  1. #1

    По умолчанию После залития программы не работают дискретные выходы на ПЛК 110-60-М

    От подрядчиков досталось два файла default.prg и default.chk, через codesys 2.3 заливаю оба эти файлы (пробовал и через COM порт и через TCP/IP), все датчики подтягиваются, дискретные выходы на дополнительных устройствах начинают работать, но на самом ПЛК ни один дискретный выход не моргает, хотя должны. Поддержка сказала, что возможно дело в таргет файле используемом при заливке программы, посмотрел через PLC браузер версию ПЛК (0.3.72), скачал архивный таргет файл точно для этой версии, но ничего не изменилось, накидайте пожалуйста идей!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kretovdima Посмотреть сообщение
    От подрядчиков досталось два файла default.prg и default.chk, через codesys 2.3 заливаю оба эти файлы (пробовал и через COM порт и через TCP/IP), все датчики подтягиваются, дискретные выходы на дополнительных устройствах начинают работать, но на самом ПЛК ни один дискретный выход не моргает, хотя должны. Поддержка сказала, что возможно дело в таргет файле используемом при заливке программы, посмотрел через PLC браузер версию ПЛК (0.3.72), скачал архивный таргет файл точно для этой версии, но ничего не изменилось, накидайте пожалуйста идей!
    Заливать надо не файлы, а проект в ПЛК, если он у вас есть. Если нет, файлы не помогут.
    После заливки, создать загрузочный проект и нажать Старт в программе. Тумблер на ПЛК в положении работа.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Заливать надо не файлы, а проект в ПЛК, если он у вас есть. Если нет, файлы не помогут...
    Почему не помогут ? Помогут если они были именно для этого таргета.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Почему не помогут ? Помогут если они были именно для этого таргета.
    Действительно заработало, правда у меня только с 5 попытки. После того как тартет поменял. Но всё равно без проекта, проверить работу сложно.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    правда у меня только с 5 попытки
    Мало тренировались просто ))

    Цитата Сообщение от kretovdima Посмотреть сообщение
    ...выходы на дополнительных ... работать, но на самом ПЛК ни один дискретный выход не моргает, хотя должны... накидайте пожалуйста идей!
    Идея 1.
    Выходы ПЛК - не должны.
    Читаем прилагаемые доки. Они ж быть должны. Иначе - Идея 2

    Идея 2.
    Ищем автора

Похожие темы

  1. ПЛК 63, не работают выходы
    от AndreyAndrey в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 12:26
  2. дискретные выходы
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  3. ПЛК 150 не работают дискретные входа
    от Михаил74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 23:55
  4. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:44
  5. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •