Показано с 1 по 4 из 4

Тема: CODESYS и MasterScada 4D по OPC UA проблема с количеством тэгов

  1. #1

    По умолчанию CODESYS и MasterScada 4D по OPC UA проблема с количеством тэгов

    Здравствуйте.

    При разработке проекта В МС4д столкнулся со следующей проблемой:
    Имею: -контроллер Овен плк200
    -проект для контроллера написан в CODESYS v.3.5 sp17 patch 3
    -МастерСкада 4д v.1.2.16.26863
    -обмен между контроллером и МС4д по протоколу OPC UA
    ПРОБЛЕМА: при числе тэгов из контроллера <= 100 всё работает хорошо, но как только
    тэгов становится больше 100 пропадает связь.
    При этом, если считываю эти же тэги (больше 100) OPC сервером (Multi protokol master opc — opc ua client) считывание происходит нормально и связь не теряется.
    Это проблема демо версии МС4д или что-то не настроено?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Тут проблема заключается в клиенте макстерскады. Связь скорее всего пропадает с 101ым и далее тегами. Можно добавить группу и сделать опрос отдельным потоком, тогда всё ок.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kenny_sk8 Посмотреть сообщение
    Тут проблема заключается в клиенте макстерскады. Связь скорее всего пропадает с 101ым и далее тегами. Можно добавить группу и сделать опрос отдельным потоком, тогда всё ок.
    Я такое же поведение заметил в рапид скаде. Если сильно много тэгов считывать, вываливается в ошибку, поэтому разбил группами не более 100 или около этого тэгов а в сумме около 600. Все работает. Похоже ограничение на объем передаваемых данных внутри механизма. Не тот тип переменной или что-то в этом роде.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    ограничение может быть связано с библиотеками OPC Foundation. сомневаюсь, что разработчики Sсada пишут с нуля, скорее всего используются штатные библиотеки.
    Opc.Ua.Client.dll
    Opc.Ua.Configuration.dll
    Opc.Ua.Core.dll
    Opc.Ua.Security.Certificates.dll
    Opc.Ua.Server.dll

    и там еще несколько это явно не библиотеки scada, что видно по цифровым подписям.
    Последний раз редактировалось melky; 29.10.2023 в 19:18.

Похожие темы

  1. CODESYS и MasterScada 4D по OPC UA
    от papagen в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2023, 08:54
  2. В чем отличие Codesys от MasterScada?
    от Salvage в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 09:45
  3. Аналог ПР200 с большим количеством MODBUS переменных
    от arty в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 16:43
  4. 2 PLC110 + CoDesys OPC + MasterSCADA
    от Никита Заиграев в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:30
  5. Связь CODESYS 2.3 и MASTERSCADA
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 11:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •