Тема: Протокол ОВЕН и Debug RS-232

  1. #1

    Post Протокол ОВЕН и Debug RS-232

    Возможно ли подключение приборов (напр. ПКП1Т) к ПЛК150 по протоколу ОВЕН через Debug RS-232 порт и далее через преобразователь интерфейсов Rs-232 -> RS-485 АС3? Для ModBus такая процедура выполняется заменой RS-485 [SLOT] на Debug RS-232 в Конфигураторе ПЛК CodeSys.

  2. #2

    По умолчанию

    Возможно аналогичным образом

  3. #3

    По умолчанию

    Дорогой Владислав!
    Спасибо за указание самой принципиальной возможности. Похоже, причина была в прошивке 2.02.8. Для нее пункт всплывающего меню "Заменить элемент" в RS-485 [SLOT] переменной Овен (Мастер) оказался неактивным в отличии от Modbus (Мастер). В другом контроллере с более ранней версией 2.01 такой проблемы не обнаружилось. После обновления прошивки до текущей версии 2.05.7 пункт "Заменить элемент" стал активным.