Протокол ОВЕН и Debug RS-232
Возможно ли подключение приборов (напр. ПКП1Т) к ПЛК150 по протоколу ОВЕН через Debug RS-232 порт и далее через преобразователь интерфейсов Rs-232 -> RS-485 АС3? Для ModBus такая процедура выполняется заменой RS-485 [SLOT] на Debug RS-232 в Конфигураторе ПЛК CodeSys.
-
Возможно аналогичным образом
-
Дорогой Владислав!
Спасибо за указание самой принципиальной возможности. Похоже, причина была в прошивке 2.02.8. Для нее пункт всплывающего меню "Заменить элемент" в RS-485 [SLOT] переменной Овен (Мастер) оказался неактивным в отличии от Modbus (Мастер). В другом контроллере с более ранней версией 2.01 такой проблемы не обнаружилось. После обновления прошивки до текущей версии 2.05.7 пункт "Заменить элемент" стал активным.