Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Срочный вопрос

  1. #1

    Exclamation Срочный вопрос

    При отключении питания от контрорллера появляется сообщение POWER DOWN SWICH TO BACKUP..что оно означает??и почему все переменные при отключении питания сохраняют свои значения??

  2. #2

    По умолчанию

    из родного мануала....
    Аккумулятор, используемый для питания часов реального времени, дополнительно
    используется как источник аварийного питания микропроцессора контроллера. При случайном
    отключении основного питания контроллер переходит на аварийное питание и сохраняет
    промежуточные результаты вычислений и работоспособность интерфейсов Ethernet и
    Debug RS&232 в течение 10 минут. Светодиодная индикация и выходные элементы контроллера
    при этом не запитываются и не функционируют. При включении основного питания во время
    работы на аварийном питании контроллер сразу приступает к выполнению пользовательской
    программы, не тратя время на загрузку и сохраняя все промежуточные результаты вычислений.13
    После 10 мин. работы на аварийном питании контроллер записывает Retain&переменные в
    энергонезависимую память и отключается. Часы реального времени остаются в рабочем
    состоянии. После включения основного питания контроллер загружается и запускает
    программу пользователя (если установлена опция автозапуска). Время работы от аварийного
    источника питания может быть автоматически скорректировано самим контроллером в
    зависимости от степени зарядки аккумулятора и температуры окружающей среды.
    Для полной зарядки аккумулятора требуется не менее 5 часов бесперебойной подачи

Ваши права