Подскажите пожалуйста, Masterscada архивирует значения например 20 переменных, это весовые датчики, вкл/выкл механизмов, текущие циклы работы и т.д.
При аварийной ситуации, когда по какой то причине произошло отключение Masterscada (например завис ПК), контроллер продолжает выполнять свои циклы дозирования до окончания выполнения задания, при возобновлении работы скады, мы имеем отсутствие в архивах значений за период неработоспособности скады, но имеем массив данных на ПЛК по последнему выполненному заданию, который можно "выдернуть" из ПЛК, каким путем можно пойти в данной ситуации?
1) формировать файлы во внутренней памяти ПЛК, она не вечна, и каким образом их вытащить на жесткий диск ПК? при помощи plc_io?
2) https://insat.ru/blog/fb-skript-c-i-...tsiya-arkhiva/ - по данному скрипту я могу вытащить данные в новые переменные, а не в те которые писались в онлайн режиме.
Как быть при отключении скады? Репорты в скаде нравятся, но вот с формированием правильного архива проблемы,