Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПР200 управление SLAVE-устройствами.

  1. #1

    Talking ПР200 управление SLAVE-устройствами.

    Всем доброго времени суток.

    Вопрос достаточно глупый, но меня он интересует.

    Предположим, у меня есть соединение по RS-485, ПР в режиме Master и Частотный преобразователь в режиме Slave.
    Могу ли я ПРкой отправлять команды на частотник (Включить, выключить, сброс отказа, к примеру)?
    Или при таком подключении я смогу только считывать показатели (скорость, герцовку, вольтаж)?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    если Ваши желания присутствуют в регистрах модбас слейва, то почему нет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григори Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток.

    Вопрос достаточно глупый, но меня он интересует.

    Предположим, у меня есть соединение по RS-485, ПР в режиме Master и Частотный преобразователь в режиме Slave.
    Могу ли я ПРкой отправлять команды на частотник (Включить, выключить, сброс отказа, к примеру)?
    Или при таком подключении я смогу только считывать показатели (скорость, герцовку, вольтаж)?
    Есть переменные(регистры) которые предназначены только для чтения, есть переменные которые предназначены для чтения и записи, с помощью них можно управлять ПЧ.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  3. ПР200 пропадает связь с устройствами на втором порту RS485
    от Lapu-Leen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 18:24
  4. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •