Тема: PLC210 + OPC UA. проблема с переменными 4-20

  1. #1
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    47

    Angry PLC210 + OPC UA. проблема с переменными 4-20

    есть переменные 4-20мА с OPC стороннего передаются в MasterSCADa потом предаются по OPCUA в ОвенПЛК210. с каждой переменной есть признак качества и метка времени. Так вот когда переменная резко выходит за границу 20мА в ПЛК отображается что-то типа 16.5 или 17.3 и число уже не изменяется, хотя по факту уже 20.1мА.Может какие настройки в символьной конфигурации есть для того чтобы игнорировать плохое качество и все равно выводить значение, а я уже решу плохая переменная или нет.CODESYS V3.5 SP14 Patch 3

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VanoKing Посмотреть сообщение
    есть переменные 4-20мА с OPC стороннего передаются в MasterSCADa потом предаются по OPCUA в ОвенПЛК210. с каждой переменной есть признак качества и метка времени. Так вот когда переменная резко выходит за границу 20мА в ПЛК отображается что-то типа 16.5 или 17.3 и число уже не изменяется, хотя по факту уже 20.1мА.Может какие настройки в символьной конфигурации есть для того чтобы игнорировать плохое качество и все равно выводить значение, а я уже решу плохая переменная или нет.CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    Приведите, пожалуйста, пошаговую инструкцию, как воспроизвести эту проблему на примере одного сигнала.

  3. #3
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    47

    По умолчанию инструкц

    инструкция.
    1. устанавливаем OPC LCARD(demo ограничение 1слот 2 канала) и драйвера и библиотеки из раздела "Программное обеспечение под Windows" по ссылке https://www.lcard.ru/products/ltr/lt...ltab=6#qt-ltab
    2. добавляем один слот и один канал в программе "Настройка OPC-сервера LCARD" . не добавиться если не подключено к реальному железу. т.е.LTR-EU-16 по Ethernet и записываем данные в OPC(много нюансов там по настройке брандмауэра, написано о них в доках к OPC) настроек качества переменных в этом сервере просто нет.
    3. в кодесюс 3.5 создаем символьную конфигурацию для PLC210-03 с одной глобальной переменной входной real (скрин с2) загружаем в контроллер и запускаем старт
    3. в МастерСКАДА 4D создаем АРМ и в параметрах создаем OPC DA нажимаем выбор сервера и выбираем lcard.LOpcDaServer (скрин с)
    4. в МастерСКАДА 4D в параметрах создаем OPC UA и прописываем свой ip c портом 4840
    5. в МастерСКАДА 4D перетаскиваем переменную в скринах это Т50 с одного опс на другой.после Исполнение и запуск скады.
    6. задатчиком задаем на вход слота LTR27 4мА, получаем в скаде и кодесюс значение переменной 4,005мА, с качеством StatusCode = 0.
    7. задатчиком задаем на вход слота LTR27 20мА, получаем в скаде 20,01мА и в кодесюс 16.45мА , с качеством StatusCode = тут много цифр.
    если убрать в скаде галочку получать признак качества, тогда пропадает и метка времени что при точности 100мс недопустимо. но зато проблема исчезает и в кодесюс показвает 20,01мА

    но чтобы это воспроизвести точь в точь нужно же оборудование LTR-EU-16 от фирмы LCARD. вот сайт https://www.lcard.ru/products/ltr/ltr-eu-16. хотя наверное возможно заменить его на какой-то OPC с возможностью эмулировать переменные и статус качества.

    есть канечно вариант обновления прошивки контроллера, может этой проблемы в кодесюс старшей версии и нет

    2c.png
    1с.png

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VanoKing Посмотреть сообщение
    инструкция.
    1. устанавливаем OPC LCARD(demo ограничение 1слот 2 канала) и драйвера и библиотеки из раздела "Программное обеспечение под Windows" по ссылке https://www.lcard.ru/products/ltr/lt...ltab=6#qt-ltab
    2. добавляем один слот и один канал в программе "Настройка OPC-сервера LCARD" . не добавиться если не подключено к реальному железу. т.е.LTR-EU-16 по Ethernet и записываем данные в OPC(много нюансов там по настройке брандмауэра, написано о них в доках к OPC) настроек качества переменных в этом сервере просто нет.
    3. в кодесюс 3.5 создаем символьную конфигурацию для PLC210-03 с одной глобальной переменной входной real (скрин с2) загружаем в контроллер и запускаем старт
    3. в МастерСКАДА 4D создаем АРМ и в параметрах создаем OPC DA нажимаем выбор сервера и выбираем lcard.LOpcDaServer (скрин с)
    4. в МастерСКАДА 4D в параметрах создаем OPC UA и прописываем свой ip c портом 4840
    5. в МастерСКАДА 4D перетаскиваем переменную в скринах это Т50 с одного опс на другой.после Исполнение и запуск скады.
    6. задатчиком задаем на вход слота LTR27 4мА, получаем в скаде и кодесюс значение переменной 4,005мА, с качеством StatusCode = 0.
    7. задатчиком задаем на вход слота LTR27 20мА, получаем в скаде 20,01мА и в кодесюс 16.45мА , с качеством StatusCode = тут много цифр.
    если убрать в скаде галочку получать признак качества, тогда пропадает и метка времени что при точности 100мс недопустимо. но зато проблема исчезает и в кодесюс показвает 20,01мА

    но чтобы это воспроизвести точь в точь нужно же оборудование LTR-EU-16 от фирмы LCARD. вот сайт https://www.lcard.ru/products/ltr/ltr-eu-16. хотя наверное возможно заменить его на какой-то OPC с возможностью эмулировать переменные и статус качества.

    есть канечно вариант обновления прошивки контроллера, может этой проблемы в кодесюс старшей версии и нет

    2c.png
    1с.png
    Я воспроизвел проблему и в самой свежей версии CODESYS.
    Похоже, что в данный момент значения с любым Status Code, отличным от Good, не принимаются.
    В самом CODESYS нет доступа к Status Code и метками времени переменных OPC UA-сервера.
    В баг-трекере есть пожелание по реализации этого функционала - возможно, в тот момент ваша проблема будет решена.

    Но в данный момент я не вижу вариантов решения со стороны CODESYS.
    Возможно, на стороне MasterSCADA можно как-то "подменять" Status Code записываемого значения.
    Это лучше уточнить у их техподдержки:
    support.ms4d@masterscada.ru

  5. #5
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    спасибо за ответ, значит пока делаю без меток времени.
    есть еще один вопрос который меня мучает. По поводу быстродействия OPC UA сервера в ПЛК210. В моей связке ПЛК-Мастерскада4D(windows10) ,будет ли успевать сервер передавать 1500 переменных real за 100мс. настройки скорости опроса в клиенте (то бишь мастер скада) есть, а в кодесюс нет. Читал что из-за драйверов винды все плохо и могут быть задержки. А то столько привязок переменных, а потом окажется что все зря и нужной скорости опроса не достичь.

  6. #6

Похожие темы

  1. MasterSCADA 4D и OPC UA проблема с переменными типа STRUCT
    от VanoKing в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2022, 14:47
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 15:45
  3. Здравствуйте помогите, проблема с переменными
    от alek4322 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 01:46
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 19:47
  5. Проблема с сетевыми переменными
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 14:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •