  1. #1

    По умолчанию CODESYS и MasterScada 4D по OPC UA

    Здравствуйте.
    Имеется: CODESYS 3.5 SP17 patch3
    MasterScada 4D.
    Необходимо получить переменные из программы для плк 210 ( из CODESYS)
    в мастерскаду по протоколу OPC UA.

    Можно ли как-то получить переменные не имея под рукой физического контроллера?
    Если можно, то как?
    Спасибо

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от papagen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Имеется: CODESYS 3.5 SP17 patch3
    MasterScada 4D.
    Необходимо получить переменные из программы для плк 210 ( из CODESYS)
    в мастерскаду по протоколу OPC UA.

    Можно ли как-то получить переменные не имея под рукой физического контроллера?
    Если можно, то как?
    Спасибо
    Добрый день.
    Да, можно - используйте виртуальный контроллер CODESYS Control Win V3.
    https://youtu.be/RgtfIOgKwTY

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Сделал всё по видео, не могу подключиться к OPC UA CODESYS Control Win V3.
    MasterScada 4D не находит ничего. Multi-Protocol MasterOPC Server сервер OPC UA видит, но не может подключиться даже анонимно (см. скрин).
    Matrikon OPC UA Explorer пишет:
    Connection failed due to BadIdentityTokenInvalid: The user identity token is not valid.(0x80200000).
    Connection for OPCUAServer@User-PC - Session - 1 failed due to BadIdentityTokenInvalid: The user identity token is not valid.(0x80200000).

    В логе CODESYS Control Win V3 всё хорошо, сервер OPC UA запускается.
    Изображения Изображения

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Да, при первом запуске он попросил придумать логин пароль, а при подключении спрашивает их.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jukki Посмотреть сообщение
    Да, при первом запуске он попросил придумать логин пароль, а при подключении спрашивает их.
    Тогда надо либо использовать их при подключении, либо (что проще на начальном этапе) разрешить "анонимное подключение":

    Anonymous1.png

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда надо либо использовать их при подключении, либо (что проще на начальном этапе) разрешить "анонимное подключение":

    Anonymous1.png
    Спасибо, разрешить "анонимное подключение" помогло.
    Я имею в ввиду что CDS спрашивает этот пароль при установке соединения к Device и загрузке проекта.
    OPC UA клиенты же не имели возможности их ввести, это видно на моём скрине. Странно что похоже только я столкнулся с такой проблемой, настройки CDS то стандартные.

  8. #8

Похожие темы

  1. В чем отличие Codesys от MasterScada?
    от Salvage в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 09:45
  2. 2 PLC110 + CoDesys OPC + MasterSCADA
    от Никита Заиграев в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:30
  3. Связь CODESYS 2.3 и MASTERSCADA
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 11:08
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •