  1. #1

    По умолчанию CODESYS и MasterScada 4D по OPC UA

    Здравствуйте.
    Имеется: CODESYS 3.5 SP17 patch3
    MasterScada 4D.
    Необходимо получить переменные из программы для плк 210 ( из CODESYS)
    в мастерскаду по протоколу OPC UA.

    Можно ли как-то получить переменные не имея под рукой физического контроллера?
    Если можно, то как?
    Спасибо

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,399

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от papagen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Имеется: CODESYS 3.5 SP17 patch3
    MasterScada 4D.
    Необходимо получить переменные из программы для плк 210 ( из CODESYS)
    в мастерскаду по протоколу OPC UA.

    Можно ли как-то получить переменные не имея под рукой физического контроллера?
    Если можно, то как?
    Спасибо
    Добрый день.
    Да, можно - используйте виртуальный контроллер CODESYS Control Win V3.
    https://youtu.be/RgtfIOgKwTY

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Сделал всё по видео, не могу подключиться к OPC UA CODESYS Control Win V3.
    MasterScada 4D не находит ничего. Multi-Protocol MasterOPC Server сервер OPC UA видит, но не может подключиться даже анонимно (см. скрин).
    Matrikon OPC UA Explorer пишет:
    Connection failed due to BadIdentityTokenInvalid: The user identity token is not valid.(0x80200000).
    Connection for OPCUAServer@User-PC - Session - 1 failed due to BadIdentityTokenInvalid: The user identity token is not valid.(0x80200000).

    В логе CODESYS Control Win V3 всё хорошо, сервер OPC UA запускается.
    Изображения Изображения

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,399

    По умолчанию

    Добрый день.
    При подключении к виртуальному контроллеру вам приходится вводить логин и пароль?

  5. #5

    По умолчанию

    Да, при первом запуске он попросил придумать логин пароль, а при подключении спрашивает их.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,399

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jukki Посмотреть сообщение
    Да, при первом запуске он попросил придумать логин пароль, а при подключении спрашивает их.
    Тогда надо либо использовать их при подключении, либо (что проще на начальном этапе) разрешить "анонимное подключение":

    Anonymous1.png

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда надо либо использовать их при подключении, либо (что проще на начальном этапе) разрешить "анонимное подключение":

    Anonymous1.png
    Спасибо, разрешить "анонимное подключение" помогло.
    Я имею в ввиду что CDS спрашивает этот пароль при установке соединения к Device и загрузке проекта.
    OPC UA клиенты же не имели возможности их ввести, это видно на моём скрине. Странно что похоже только я столкнулся с такой проблемой, настройки CDS то стандартные.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,399

    По умолчанию

    OPC UA клиенты же не имели возможности их ввести, это видно на моём скрине.
    Для них отдельно надо настраивать доступ с логином/паролем или сертификатом.

  9. #9

    По умолчанию Не могу записать тип данных REAL

    Столкнулся с проблемой, не могу записать в переменную типа REAL новое значение. Считать я могу , а записать нет. Хотя с переменными типа INT проблем нет, напишите кто сталкивался

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DonGarik Посмотреть сообщение
    Столкнулся с проблемой, не могу записать в переменную типа REAL новое значение. Считать я могу , а записать нет. Хотя с переменными типа INT проблем нет, напишите кто сталкивался
    Добрый день, не могли бы вы уточнить как именно вы производите запись (какие функции чтения/записи используете и т п)?
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. В чем отличие Codesys от MasterScada?
    от Salvage в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 09:45
  2. 2 PLC110 + CoDesys OPC + MasterSCADA
    от Никита Заиграев в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:30
  3. Связь CODESYS 2.3 и MASTERSCADA
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 11:08
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •