Показано с 1 по 9 из 9

Тема: СП310Р, Работа в режиме ModBus Master

  1. #1

    Unhappy СП310Р, Работа в режиме ModBus Master

    Коллеги, добрый день! В проекте имеется панель оператора ОВЕН СП310Р, которая подключена к УСПД по ModBus TCP. К самому УСПД подключены датчики. Проблема в том, что операторская панель начинает считывать данные с УСПД только 1 раз при включении, при переходе с одной страницы на другую (в проекте HMI) значения пропадают и больше не считываются. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным и в чем может быть решение?

    Данные на УСПД с датчиков доходят, проверял с помощью внутренних инструментов конфигуратора и MBPoll.
    Также, команды ТУ с HMI на датчики проходят, даже при отсутствии получаемых данных.
    Последний раз редактировалось Eugene_Finsky; 08.08.2022 в 10:40.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый. Проект в студию.

  3. #3

    По умолчанию

    С проблемой разобрался путем выставления пункта "Динамическая Адресация" в полях Цифровых дисплеев.
    Появилась другая проблема, при разрыве связи HMI-УСПД, панель зависает намертво до момента восстановления связи.

  4. #4

    По умолчанию

    Попробуйте уменьшать Таймаут или Число повторов:
    prim4.jpg
    И старайтесь, чтобы связь не пропадала.
    Или используя "Статус связи" переходить на другую страницу, которая не опрашивает это устройство.
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.08.2022 в 12:12.

  5. #5

    По умолчанию

    Да действительно, помогло. Спасибо!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene_Finsky Посмотреть сообщение
    С проблемой разобрался путем выставления пункта "Динамическая Адресация" в полях Цифровых дисплеев.
    Появилась другая проблема, при разрыве связи HMI-УСПД, панель зависает намертво до момента восстановления связи.
    Вообще то динамическая адресация немного для другого сделана. Вам надо создать Глобальную ФО ( глобальную функц. область), либо непрерывно, либо раз в секунду, читать группу регистров, например 4х0....4х19 (20 шт.) в регистры например 300-319 и уже с ними работать.
    По поводу обрыва связи и отключения временно не опрашиваемых слейвов (в данный момент) тоже написано много.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2#13
    https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=160#1598
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2022 в 13:54.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день! Спасибо за ответ. Решение с динамическим адресом нашёл в FAQ к панели СП3хх. Скриншот прилагаю.
    1.png

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene_Finsky Посмотреть сообщение
    Добрый день! Спасибо за ответ. Решение с динамическим адресом нашёл в FAQ к панели СП3хх. Скриншот прилагаю.
    Люди наоборот стараются группой регистры читать, а вы отключаете групповой опрос. Может проще было подряд регистры сделать?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.08.2022 в 09:58.

  9. #9

    По умолчанию

    Да, я с вами согласен, поэтому сейчас перерабатываю конфигурацию в УСПД и проект операторской панели. Ещё раз спасибо.

Похожие темы

  1. Работа с ПЛК73 Modbus RTU Master
    от Jman в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 11:18
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 22:49
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 05:49
  4. Ответов: 3