Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Объясните, как сбросить счетчик через условные 0.5 секунды в логический 0!!!

  1. #1

    По умолчанию Объясните, как сбросить счетчик через условные 0.5 секунды в логический 0!!!

    Делаю автоматическое управление гаражными воротами на пр200. Имеются 2 датчика света. Они должны срабатывать лишь на 2 коротких импульса..... Можно объяснить это на примере компьютерной мыши, то есть, когда вы кликаете 2 раза без паузы условная папка откроется, а если между кликами будет пауза - то нет
    проект 1.png

  2. #2

    По умолчанию

    Ни фига себе там на картинке ктулху какой!
    Я занимаюсь автоматикой света (а на ПРках немного тоже; возможно я задал этот тренд как раз).

    1. Если надо ограничить сигнал по длительности - то не надо колхозить, а надо взять TP.
    2. Если схема должна работать ПО ИЗМЕНЕНИЮ уровня (например, если датчик движения включился) - то надо использовать R_TRIG (и F_TRIG для "...если отключился").
    3. Аналогия про двойное нажатие не уместна. Двойное нажатие удобнее через TOF или TP сделать.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  3. #3

    По умолчанию

    Вариант вкл/выкл по двойному щелчку
    prim2.jpg
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.08.2022 в 08:36.

  4. #4

    По умолчанию

    Мне кажется, что ему фронт-спад нужны: чтобы датчики движения "нажимали" на кнопки Открыть-Закрыть
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  5. #5

    По умолчанию

    Мне кажется двойной на дс1 - "открыть", а двойной на дс2 - "закрыть".
    Если оба датчика установить ниже порога авто, то по колесам можно попробовать и по-управлять.
    Просто уже проницательности нам не хватает - стареем )

  6. #6

    По умолчанию

    EFrol Да уж... не хочу играть в проницательность =)
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Мне кажется двойной на дс1 - "открыть", а двойной на дс2 - "закрыть".
    Если оба датчика установить ниже порога авто, то по колесам можно попробовать и по-управлять.
    Просто уже проницательности нам не хватает - стареем )
    не флудитк в куче тем. остановитесь в одной.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Автор у вас роллета с одной кнопкой. Нажал вверх - нажал стоп - нажал вниз ? хотя по схеме вроде отдельные кнопки...
    Последний раз редактировалось melky; 09.08.2022 в 10:09.

Похожие темы

  1. Счетчик СИ-8, как сбросить?
    от Shelan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.06.2022, 19:51
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 15:51
  3. Объясните пожалуйста
    от Ilnar в разделе OPC Серверы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 11:32
  4. Объясните разницу
    от Gozo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 14:14
  5. Объясните про ПИД
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 09:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •