Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Наводки и помехи

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Плавательный бассейн. У меня гистерезис 0,2С
    Поддерживать температуру в бассейне с такой точностью нет никакой нужды.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    И да, пульсации питания аналогового входа контроллера пусть замерит
    Какие пульсации питания аналогового входа если у мужика датчик РТ1000 ? Даже если бы датчик был подключен через нормирующий преобразователь с токовым выходом, то завышенные пульсации по питанию не оказывали бы никакого влияния на показания.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение

    Экран заземлять только с одной стороны, например в шкафу. Иначе можно получить обратный эффект.
    Товарищи! ну сколько можно?
    Если-б мишки были пчелами...Да это все: экранированные провода, заземление экранов и пр. будет до лампочки и не будет работать вообще, если:
    1. Не правильно заземлен шкаф, электрик мило улыбаясь прикручивает землю с нолем к корпусу, а в шкафу...преобразователь частоты и все, хоть что делай, будет помеха жить у тебя в шкафчике.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Поддерживать температуру в бассейне с такой точностью нет никакой нужды.
    Вопрос был про помехи, а не про точность поддержания температуры, которая определяется ТЗ Заказчика.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    ... на проблемном объекте нагрев пока не работает.
    Вот график температуры за несколько дней.

    Вложение 62152
    А что произошло 15.08.2022 после 16 часов? Включили нагрев на ночь? Если ничего не включали, то как объяснить нагрев воды? Еще раз: проверьте измерительную цепь - подключите постоянное сопротивление 1кОм прямо на вход вашего измерителя вместо датчика и смотрите трафик за несколько дней.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    А что произошло 15.08.2022 после 16 часов? Включили нагрев на ночь? Если ничего не включали, то как объяснить нагрев воды? Еще раз: проверьте измерительную цепь - подключите постоянное сопротивление 1кОм прямо на вход вашего измерителя вместо датчика и смотрите трафик за несколько дней.
    Это открытый бассейн. 14.08 вечером поставили павильон. Про 1 кОм хорошая идея, можно отсечь проблемы с аналоговым входом.

  7. #17

    По умолчанию

    Выяснилось, что проложили сигнальные провода вместе с силовыми (хотя клялись, что это не так)). Заставил разнести - результат налицо!

    2022-08-17_19-57-13.png

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Выяснилось, что проложили сигнальные провода вместе с силовыми (хотя клялись, что это не так)). Заставил разнести - результат налицо!

    2022-08-17_19-57-13.png
    А что с экраном измерительного тракта? Как подключен? Для полного удовлетворения - вернуть все как было и убедиться, что фазы Луны не причем! :-)

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    А что с экраном измерительного тракта? Как подключен? Для полного удовлетворения - вернуть все как было и убедиться, что фазы Луны не причем! :-)
    Экрана нет, Длинна проводов 5-7 метров. Влияние Луны увидим при дальнейшем наблюдении )))

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Экрана нет, Длинна проводов 5-7 метров. Влияние Луны увидим при дальнейшем наблюдении )))
    Потом сообщите?
    В какую сторону провода лежат, в смысле, возможно влияет анизотропия пространства?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.08.2022 в 23:50.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПМ01 и наводки
    от Егор Шелдышов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2020, 18:06
  2. Срабатывание ПР от наводки
    от sanek55900 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.07.2020, 10:04
  3. Помехи от ТРМ-212
    от SergeySA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 10:39
  4. Про наводки на модули МВ110-8ДФ
    от SBER в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 17:35
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 17:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •