Хочу опрашивать через Owen OPC Взлет ТСРВ-024м, как мне понять, есть ли связь с прибором? когда не добавлены тэги пишет одно(на скрине), как только добавляю тэги, так сразу ошибка связи. Снимок.JPG
Хочу опрашивать через Owen OPC Взлет ТСРВ-024м, как мне понять, есть ли связь с прибором? когда не добавлены тэги пишет одно(на скрине), как только добавляю тэги, так сразу ошибка связи. Снимок.JPG
Правильно пишет. Нечего опрашивать - не опрашивал, статус - неопределённый.
Если нет связи с прибором, пишет ошибка связи, как у вас.
Если неправильный адрес, пишет нет ответа от прибора и на всех тегах качество BAD.
Если теги опрошены и получены значения, пишет качество GOOD. Если не получены значения (некорректные значения) , пишет BAD.
В данном случае переставлены регистры в переменной Float, см скрин 1 ОПС сервер.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2022 в 08:59.
Не могли бы вы подсказать, что я неправильно указал? через OPC от Инсат связь с прибором есть, данные приходят. На скриншоте 2 OPC и настройки связи. Включал опрос по очереди. Снимок.JPG
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
насколько я знаю ТСРВ-024м имеет протокол Modbus или же нет? Получается, если прибор от Взлета не имеет протокол Modbus, то связаться с ним никак не получится через OPC, где не заложен протокол Взлет?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
imaex а может и поддерживает и это переключается в конфигурации прибора. Документация на прибор что говорит по этому поводу на данную модель ?
Учитывая, что на скрине есть архивы, то таки скорее всего работа по собственному протоколу. Я еще ни у кого не видел (системы) чтобы Modbus поддерживали с учетом Extended Modbus где возможно читать архивы. Ни в Scada системах ни в OPC в том числе и Инсатовском.
Последний раз редактировалось melky; 05.08.2022 в 10:08.
Попробуйте паузу между запросами увеличить. У Вас 0 стоит, FAQ на овеновский OPC-сервер рекомендует увеличить до 20 ms, может быть и больше понадобится.