Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Как правильно соединить три линии RS-485?

  1. #1

    По умолчанию Как правильно соединить три линии RS-485?

    Здравствуйте.
    Имеется контроллер СПК110 с тремя портами RS-485.
    Контроллер находится в 15 метрах от модулей (модули в одном отдельном корпусе), которыми он управляет.
    Вопрос:
    Как лучше соединить контроллер с модулями?

    Рассматриваю два варианта:
    Вариант №1 – для каждого порта используется отдельный экранированный кабель с одной витой парой сечением например 0,6кв.мм. То есть используем три куска кабеля - 1х2х0,6.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	87 
Размер:	53.4 Кб 
ID:	61993

    Вариант №2 – используем один кабель с тремя витыми парами - 3х2х0,6.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	80 
Размер:	44.9 Кб 
ID:	61994

    Прошу подсказать какой из вариантов правильный или предпочтительнее.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    оба должны работать, если кабель соответствует стандартам RS485. Не знаю, как в многопарных кабелях RS485 но в UTP завитие пар разное, что не приводит их к вкладыванию друг в друга, за счет этого и получаем отсутствие наводок одной пары на другую.

  3. #3

    По умолчанию

    Я использую отдельные кабели, так как у меня есть опыт того, что интерфейсы, расположенные в одном кабеле (когда они идут по нескольким его парам) влияли друг на друга.
    Пики, отмеченные стрелочками - это помехи от второго интерфейса, работающего на другой скорости:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	rs-485-noise-suppression.jpg 
Просмотров:	119 
Размер:	292.2 Кб 
ID:	61996

    У себя я делаю вот так:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC05510.jpg 
Просмотров:	148 
Размер:	1.06 Мб 
ID:	61997 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC05822.jpg 
Просмотров:	124 
Размер:	923.4 Кб 
ID:	61998

    melkiy У меня был негативный опыт с обычной витой парой. Как раз на парах и было взаимное влияние
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  4. #4

    По умолчанию

    А почему вы хотите использовать три порта? Все модули можно подключить и по одному порту, если скорость и параметры одинаковые.
    Если параметры разные, то лучше сделать 3 отдельных кабеля. Меньше проблем будет.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за ответы.
    Понял - Три отдельных кабеля.

    Cs-Cs , очень аккуратный и красивый монтаж, спс за фото.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    Cs-Cs зависит от качества кабеля, один раз при тестировании как раз и столкнулся, что сеть сделали плохим кабелем, где две пары были с очень близким завитием. Прибор измеряет это каким-то образом. Ну и почему наводки идут понятно, пара в пару местами входит. Так как при разном завитие этого в принципе происходить не может.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Имею опыт использования вместо земли нужно использовать общий ов или GND со стороны панели и экран сажать в одной точки , со стороны панели . Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2022-08-03_15-32-14.png 
Просмотров:	63 
Размер:	56.2 Кб 
ID:	61999 В одной точки ---- схемы могут быть и та или другая
    всё зависит от удобства монтажа .Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2022-08-03_15-34-07.png 
Просмотров:	75 
Размер:	171.1 Кб 
ID:	62000

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Я использую отдельные кабели, так как у меня есть опыт того, что интерфейсы, расположенные в одном кабеле ...
    Ерунда, эта помеха полностью скомпенируется дифф. приемником.

  9. #9

    По умолчанию

    VaBo Я привык рассчитывать на худший вариант из возможных. Лучше пусть в моей продукции сразу будет правильный и перестраховочный вариант, чем потом в одном случае из ста надо будет чесать голову и искать проблему со словами "Хм... странно, я всегда так делал, стандартный кабель, проблем не было".
    Нет уж. Собственно даже моя подпись на форуме говорит сама за себя.

    В идеале я хочу нарыть какой-нить хитрый кабель, где каждая пара имеет волновое сопротивление, подходящее под RS-485, и имеет отдельный экран.
    Больше всего подходит звуковой Multicore-кабель, но там, скорее всего, не то волновое сопротивление.
    Есть витая пара категории кажется 6А (или 7), где каждая пара в экране, но она же нужна гибкая (patch) и покупать её 305 метров мне много.
    Поэтому пока кабель не выбрал =)
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Мне кажется, вы что-то не понимаете.
    Дифф. приемники RS485 спроектированы таким образом, чтобы уничтожать подобные помехи, при этом помехи могут быть в разы сильнее полезного сигнала в диапазоне -5...+12 Вольт, лишь бы помеха "навелась" одинаково на оба проводника. Для этого и используют витую пару, для этого же и различный шаг повива в многопарных кабелях.
    Продолжайте страховаться!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как соединить 2 ПЛК ?
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 14:11
  2. Холод и влажность. Как соединить?
    от Palych71 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 08:45
  3. Как соединить ПЧВ и ПР114
    от Антон_С в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 00:59
  4. Соединить ПМ01 и ТРМ101
    от sasnnick в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 12:27
  5. проблема соединить плк по тср через хаб
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 08:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •