  1. #1

    По умолчанию Вопрос по регистрам КТР121.220.02.20. Управление по MODBUS RTU

    Доброго времени суток, коллеги.
    Добрался я тут до котлового регулятора КТР121. Женю его с Siemens S1200.
    Управление по схеме S1200 - > конвертер MODBUS TCP/IP в MODBUS RTU - > КТР121.220.02.20 работает отлично. Разработчики молодцы.
    А вот работа по схеме S1200+модуль СВ1241 RS485 - > КТР121.220.02.20 по протоколу MODBUS RTU пока не получается.

    Связь организовал, с этим вопросов у меня не возникало.
    Лезу в документацию. на странице 39 написано регистр 546. и на странице 37 показан пример расчёта из которого получаю адресный опрос: 546*16=8736

    В ответе получаю что=то невразумительное: 27140

    По факту уставки у меня с 70 по 80
    Стенд собрал на коленке, не подключён к котлам!

    В общем нужна помощь по регистрам. Может как=то не так расчитываю?

    P.S. при указании адреса 48737 вообще ничего не происходит.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Регистры 546 уставка температуры прямой воды.jpg 
Просмотров:	31 
Размер:	143.3 Кб 
ID:	61935   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Пример расчёта.jpg 
Просмотров:	25 
Размер:	50.5 Кб 
ID:	61936   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Адрес в опросе регистра.jpg 
Просмотров:	32 
Размер:	328.4 Кб 
ID:	61938   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Результат опроса.jpg 
Просмотров:	31 
Размер:	492.5 Кб 
ID:	61939   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	0-02-05-a442426c2b8f417d7728bfc33e96c7114bc50746fff65c1e383cfea9d60a2d08_5c82250e6a7dc914.jpg 
Просмотров:	26 
Размер:	170.3 Кб 
ID:	61940  


  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, коллеги.
    Добрался я тут до котлового регулятора КТР121. Женю его с Siemens S1200.
    Управление по схеме S1200 - > конвертер MODBUS TCP/IP в MODBUS RTU - > КТР121.220.02.20 работает отлично. Разработчики молодцы.
    А вот работа по схеме S1200+модуль СВ1241 RS485 - > КТР121.220.02.20 по протоколу MODBUS RTU пока не получается.

    Связь организовал, с этим вопросов у меня не возникало.
    Лезу в документацию. на странице 39 написано регистр 546. и на странице 37 показан пример расчёта из которого получаю адресный опрос: 546*16=8736
    P.S. при указании адреса 48737 вообще ничего не происходит.
    В регистре 546(и 547)лежит переменная REAL ( уставка воды), зачем вы пытаетесь умножать на 16, как для расчёта бит?
    На скрине, в примере показано как рассчитать адрес бит в регистрах.
    А 48737 это вообще не в зуб ногой, с чего вы это взяли?
    Вот к битам 545.13 и 545.14 , можно обратиться как к регистру 545 бит 13 и 14 ( читать функцией 0х03), а можно посчитать как в примере 8733, 8734 и ( читать функцией 0х01)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.07.2022 в 17:41.

  3. #3

    По умолчанию

    ООО, ТОЧНО!!!
    Иногда надо передохнуть и посмотреть на систему свежим взглядом.
    Конечно же!
    Хочу смотреть нижнюю уставку это адрес (с учётом семёновских правил игры +1) 40551
    Верхняя - 40553.
    Заработало.
    БЛАГОДАРЮ!

Похожие темы

  1. Управление реле по modbus
    от WhyNot в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:33
  2. Управление ЧРП по ModBus
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 10:36
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 21:08
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 11:29
  5. Вопрос про управление ЧП
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •