Получилось продвинуться, но столкнулся с новым велосипедом.
Нужно изменить булевую переменную "Режим работы" с "Ручной" на "Автоматический" как с СП310 (master) так и с ПР200 (slave)
Создал на СП310 переключатель, привязал к регистру, принял этот регистр на ПР200, но вот что делать с ним дальше непонятно.
Если конвертирую принятую переменную в bool и вывожу её на дисплей, то с дисплея ПР200 нельзя задать значение.
Если выстраиваю передачу в ПР200 от bool-переменой с конвертацией в int и передачей в сетевую с нужным регистром, то СП310 отказывается реагировать на изменение.
Прошу помощи.