Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 25

Тема: Отсутствует реакция на выходе ПРМ24.3

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    при отладочном режиме на выходе же есть значения от 0-1 значит в проекте норм. если на выходе АО1 ничего нет, проверяйте выход АО2.
    Пробовал выход AO2, всё тоже самое. Возможно, всё таки, ПРМ надо менять.

  2. #12

    По умолчанию

    ПРМ новый, или б\у ?

  3. #13

    По умолчанию

    ПРМ неделю назад покупали.

  4. #14

    По умолчанию

    Поменяли ПРМ на новый. Такая же беда. Подключили согласно схемы. Может какие то особенности по блоку питания есть?
    1236.png

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksStep Посмотреть сообщение
    Поменяли ПРМ на новый. Такая же беда. Подключили согласно схемы. Может какие то особенности по блоку питания есть?
    1236.png
    Может и не в этом дело, но сразу вопрос возник, зачем Вы объединяете минусовые клеммы аналоговых выходов("V-" и "U-"), в РЭ вроде это не предусмотрено, провода что ли решили сэкономить?

    Подключение.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2022 в 23:24.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16

    По умолчанию

    Подключили, и отдельно, и объединияли, и разделияли питание ПРМ от одного БП, а V+ от другого БП.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksStep Посмотреть сообщение
    Подключили, и отдельно, и объединияли, и разделияли питание ПРМ от одного БП, а V+ от другого БП.
    Я же совсем другое имел ввиду, попробуйте не объединять указанные мной клеммы, чтобы было согласно РЭ, питание от разных БП это совсем другое!
    Куда у вас аналоговый сигнал идёт? Минус с аналогового выхода(клемма "U-") протяните отдельным проводом и перемычку между клеммами "V-" и "U-" разорвите!
    Я же уже писал(даже картинку из РЭ выкладывал), что в РЭ такое не предусмотрено!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.08.2022 в 00:43.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18

    По умолчанию

    1. У меня подключение клапана. Мне все равно надо будет u- подключить на - питания клапана. Они в итоге будут объеденены.
    Screenshot_20220804-100412.jpg
    2. Если оставить отключеными аналоговые выходы (клеммы u+ и u-), то при задании из пр200 на них должно меняться напряжение от 0 до 10в, а при измерении между ними 0В.
    3. Схема подключения клапана взята с раздела "чертежи, схемы, модели" для ПРМ на сайте ОВЕН.
    Screenshot_20220804-101730_Chrome.jpg

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksStep Посмотреть сообщение
    1. У меня подключение клапана. Мне все равно надо будет u- подключить на - питания клапана. Они в итоге будут объеденены.
    Screenshot_20220804-100412.jpg
    2. Если оставить отключеными аналоговые выходы (клеммы u+ и u-), то при задании из пр200 на них должно меняться напряжение от 0 до 10в, а при измерении между ними 0В.
    3. Схема подключения клапана взята с раздела "чертежи, схемы, модели" для ПРМ на сайте ОВЕН.
    Screenshot_20220804-101730_Chrome.jpg
    Хорошо, а токовый выход ПРМ Вы проверяли, в смысле, он работает или тоже не работает?
    Может глюк какой и выход ПРМ работает в токовом режиме?!
    Ваш же привод, насколько понял, может работать и с токовым сигналом?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #20

    По умолчанию

    Чего то вы темните, схема на сайте 3 вход 0-10 В, у вашего клапана 6 вход 0-10 В, как всё таки подключено ?
    Проверить выход надо и с подключённым минусом и без.
    Какой у вас блок питания?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение ДТС к ПРМ24.3
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 20:59
  2. Реакция реле ПЛК110 на КЗ в цепи
    от antonlis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 05:57
  3. Медленная реакция
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 23:32
  4. быстрая реакция от прибора....
    от TiO2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 10:55
  5. реакция на ручное управление
    от АлексPetr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 10:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения