Не добавляются из контроллера через OPC UA переменные типа STRUCT
в кодесюс они такого вида:

TYPE SENSOR :
STRUCT
rValue : REAL; // значение
uiState : UINT; // состояние
xImitation : BOOL; // имитация
rTypMin : REAL; // тип входного сигнала
END_STRUCT
END_TYPE

PROGRAM Convert
VAR
DTT1 : SENSOR;
END_VAR

DTT1.rValue := 1;

простые переменные, не составные, видно в мастер скаде
проверил на клиенте UaExpert все переменные видно и считываются с ПЛК210. Поэтому проблема на стороне мастер скады.

нет ни у кого опыта по передачи таких переменных? ай нид хелп.

5.png
CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
версия скады Версия: 1.2.15.26361