Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПР200:сброс переменных

  1. #1

    По умолчанию ПР200:сброс переменных

    Добрый день. Прошу подсказать, в каком направлении двигаться. Есть ПР200, управляет парогенератором. В хаотичном порядке происходит сброс энергонезависимых переменных на значения установленные по умолчанию. Это может произойти во время работы, после включения, т.е. анализу не подается.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу подсказать, в каком направлении двигаться. Есть ПР200, управляет парогенератором. В хаотичном порядке происходит сброс энергонезависимых переменных на значения установленные по умолчанию. Это может произойти во время работы, после включения, т.е. анализу не подается.
    приложите проект на ПР200.

  3. #3

    По умолчанию

    Вот проект.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
    Вот проект.
    Проблема носит постоянный характер?
    Если я загружу в своё устройство и перезагружу его по питанию, переменные гарантированно сбросятся?
    Как у Вас это проявляется?
    Каждый раз сбрасываются произвольные переменные, или какие-то конкретные?

  5. #5

    По умолчанию

    Сбрасываются переменные, которые мы задаем через дисплей, т.е. параметры (они энергонезависимы). Т.е. в программе выставлены их значения по умолчанию. Во время работы оператор меняет эти значения исходя из режима работы. Сброс происходит хаотически. То есть может работать неделю без проблем, месяц, день. Сброс может произойти и после включения питания и во время работы. Закономерность не выявлена.

  6. #6

    По умолчанию

    батарейку CR2032 пробовали поменять?

  7. #7

    По умолчанию

    Не пробовали. А она разве играет роль в энергонезависимости памяти? Я думал, что она необходима для часов.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
    Сбрасываются переменные, которые мы задаем через дисплей, т.е. параметры (они энергонезависимы). Т.е. в программе выставлены их значения по умолчанию. Во время работы оператор меняет эти значения исходя из режима работы. Сброс происходит хаотически. То есть может работать неделю без проблем, месяц, день. Сброс может произойти и после включения питания и во время работы. Закономерность не выявлена.
    Батарейка отвечает за часы реального времени.
    Напишите нам на support@owen.ru
    Уточните версию прошивки устройства, приложите в письме проект, фото и схему шкафу.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
    Не пробовали. А она разве играет роль в энергонезависимости памяти? Я думал, что она необходима для часов.
    Прошивку ПР200 пробовали менять . Со старыми прошивками были проблемы лет 8-10 лет назад .

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Добавлю своих 5 копеек, в первую очередь программиста поменяйте, боюсь он не ведает, что творит, например зачем эти все переменные делать энергонезависимыми, боюсь в этом нет ни какого практического смысла, они перезапишутся при первом цикле программы(после включения ПР) значением с выхода макроса и абсолютно неважно какие у них значения по умолчанию:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Энергонезависимые переменные.PNG 
Просмотров:	105 
Размер:	138.1 Кб 
ID:	61917

    К тому же их(значения наработки в макросе) можно сбросить с экрана ПР, ну разве это разумное решение?
    Поставьте хотя бы пароль, чтобы попасть на экран сброса значений, а то одно неловкое движение и всё сбросилось, кстати, как сделать экран чтобы по паролю на него заходить многократно обсуждалось на просторах форума, даже макросы паролей предлагали, ну что мешает сделать по-человечьи, мне обычно такая мысль приходит в подобных случаях!
    Да и ещё, я бы предпочёл ПР с питанием = 24В!
    Уже около 10 лет как ПР применяем, сначала ПР114, теперь ПР200, все прекрасно функционирует без сбоев.
    Бывало входа сгорали как дискретные так и аналоговые от перенапряжения, молния где-то рядом шарахала и капут входам, хорошо хоть не в само ПР попадала, а то бы от ПР только угольки остались!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2022 в 21:27.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 сброс программы.
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 10:18
  2. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 11:48
  4. Сброс переменных при старте ПЛК160
    от GSK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 10:18
  5. ПЛК110-30 (М02), сброс retain переменных в нули
    от monteg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 17:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •