Тема: Streamlux SLS 700f + ОВЕН ПР200, подключение и настройка двух этих приборов

  1. #1

    Angry Streamlux SLS 700f + ОВЕН ПР200, подключение и настройка двух этих приборов

    Всем доброго времени суток.
    Предо мной встала такая задача: требуется подключить расходомер Streamlux SLS-700f к контроллеру ОВЕН ПР200 по RS-485.
    Мне фирма streamlux выслала регистры, проводочки все куда надо подключили, программу сделали, но когда начали ставить на объект, ничего не заработало.

    Подключение было так:
    RS: + - A, - -B.
    IDN расходомера: 1.

    В ПР:

    Режим мастер.
    9600битрейт.
    8N1.

    Пробовали делать и в RTU режиме и в ASCII, не работает при любых обстоятельствах.

    Инструкция к расходомеру:
    https://www.streamlux.ru/uploads/fil...ember_2019.pdf

    модбас регистры, которые выслала фирма, прилагаются.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Григори; 29.07.2022 в 08:47.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григори Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток.
    Предо мной встала такая задача: требуется подключить расходомер Streamlux SLS-700f к контроллеру ОВЕН ПР200 по RS-485.
    Мне фирма streamlux выслала регистры, проводочки все куда надо подключили, программу сделали, но когда начали ставить на объект, ничего не заработало.
    Инструкция у меня не открывается, нет скринов настроек ПР и настроек сетевых переменных. Сколько регистров читаете? Лучше выложите проект ПР.
    На вашем месте проверил бы для начала опрос расходомера программой Owen OPC Server, ставиться на комп за 2 мин. подключаете через USB-RS485 переходник
    (например АС-4) и проверяете обмен, все настройки и параметры.
    https://owen.ru/product/new_opc_server
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2022 в 08:51.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    модбаса там нет, он не единственный протокол который передается по проводам, ПР тут вовсе не подойдет, возможно только на плк запрограммировать протокол счетчика
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    проект OL прикрепил, там только один регистр 0001 считывается, чтоб расход видеть. Насчет прямого подключения пк мне говорили и люди из streamlux, но только нету возможности обеспечить себя переходниками

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    модбаса там нет, он не единственный протокол который передается по проводам, ПР тут вовсе не подойдет, возможно только на плк запрограммировать протокол счетчика
    https://www.streamlux.ru/uploads/fil...ember_2019.pdf

    Написано, что прибор поддерживает MODBUS ASCII и RTU для передачи по RS-485

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григори Посмотреть сообщение
    https://www.streamlux.ru/uploads/fil...ember_2019.pdf

    Написано, что прибор поддерживает MODBUS ASCII и RTU для передачи по RS-485
    Этого нигде не написано, написано:
    Протокол включает в себя набор основных команд, которые
    представляет собой строки в формате ASCII, оканчивающиеся знаком
    каретки (CR) и переводом строки (LF). Стандартно используемые
    команды приведены в следующей таблице.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    ну тогда подробнее рассказывайте что у Вас установлено в соответствующих меню, желательно со скринами. И второй момент, если нет возможности читать raw данные то следуйте инструкции(таблице регистров) сказано что два регистра используются, так и ставте 2 а не один вычитывайте
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну тогда подробнее рассказывайте что у Вас установлено в соответствующих меню, желательно со скринами. И второй момент, если нет возможности читать raw данные то следуйте инструкции(таблице регистров) сказано что два регистра используются, так и ставте 2 а не один вычитывайте
    параметры на streamlux:

    M46: IDN - 1
    M52: Send-to-rs485
    M62: 9600
    M63: MODBUS_RTU

    команды для настройки битов данных и стоп-битов не нашел.

    0001-0002 написано, тк числа формата real занимают 2 регистра(насколько помню с лекций).

    расходомер мастер пр.PNG

    стримлюкс настройка пр.PNG

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григори Посмотреть сообщение
    проект OL прикрепил, там только один регистр 0001 считывается, чтоб расход видеть. Насчет прямого подключения пк мне говорили и люди из streamlux, но только нету возможности обеспечить себя переходниками
    Ну так адрес у вас только один и добавлен, добавьте ещё, будут ещё регистры, только адреса меняйте. Расход корректно читается?
    И ещё 2 раза входную переменную не надо рисовать, см. скрин 1 Расход.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2022 в 09:44.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григори Посмотреть сообщение
    0001-0002 написано, тк числа формата real занимают 2 регистра(насколько помню с лекций).
    и я про тоже, когда пишите 0001 должно означать с нулевого адреса прочитать один регистр.
    Понятно что Вы что увидели то и передаете, в таком случае начальный адрес из текстового файла минус 1, адресация в ПР начинается с нуля
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110[М02] + расходомер Streamlux SLS-700F
    от raven34716 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 13:36
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 10:18
  3. Параллельная работа двух приборов с 1 датчика.
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 15:58
  4. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  5. наполнение бака от двух разных приборов.
    от Душман в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 20:26

Метки этой темы