  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Расход корректно читается?
    Он не читается абсолютно, в этом и проблема.

    Можно попробовать сделать так:

    адрес 0001 - целочисленный
    адрес 0002 - целочисленный

    ?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    и я про тоже, когда пишите 0001 должно означать с нулевого адреса прочитать один регистр.
    Понятно что Вы что увидели то и передаете, в таком случае начальный адрес из текстового файла минус 1, адресация в ПР начинается с нуля
    то есть в пр следует начинать считывать с регистра 0000?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григори Посмотреть сообщение
    то есть в пр следует начинать считывать с регистра 0000?
    Попробуйте Float считать с 0 адреса. Для корректного отображения, есть галки переставить байты и переставить регистры. Надо проверить комбинации.
    Или так считайте первые 3 регистра целочисленными адреса 0,1 и 2 и напишите сколько получилось и сколько на расходомере.

    Запросите у тех. поддержки параметры связи для Мобас RTU, может 8N1 не подходит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2022 в 12:54.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    При чтении у вас бит разрешения всегда должен быть в 1, если вы импульсом пытаетесь читать, то ничего не выйдет. Посмотрите ролики от Юрия Ревака, он там доходчиво все показывает.

  5. #15

    По умолчанию

    Спасибо всем, кто написал в тему, заработало)

    Для тех, у кого может быть такая же проблема:

    настройки streamlux:
    М46 - адрес устройства в сети RS
    М52 - на ваше усмотрение
    М62 - скорость передачи (в моем случае 9600)
    М63 - MODBUS_RTU only

    при настройке мастер-RS в пр:

    8 бит данных
    четность: нет
    стоп-бит 1

    на устройстве:

    адрес: тот самый IDN
    старшим регистром вперед только
    регистры даны в теме. функция чтения 0х03

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григори Посмотреть сообщение
    Спасибо всем, кто написал в тему, заработало)

    Для тех, у кого может быть такая же проблема:
    старшим регистром вперед только
    регистры даны в теме. функция чтения 0х03
    А адреса в ПР то с нуля начинаются или с 1 всё таки?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А адреса в ПР то с нуля начинаются или с 1 всё таки?
    с 0001, по крайней мере я так все забил и работает

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК110[М02] + расходомер Streamlux SLS-700F
    от raven34716 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 13:36
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 10:18
  3. Параллельная работа двух приборов с 1 датчика.
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 15:58
  4. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  5. наполнение бака от двух разных приборов.
    от Душман в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 20:26

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •