Тема: Сбросить в заводские настройки модуль МВ110-224-16ДН

  1. #1

    По умолчанию Сбросить в заводские настройки модуль МВ110-224-16ДН

    Здравствуйте, уважаемые специалисты.

    Подскажите, как настроить связь с модулем МВ110-224-16ДН.

    Модуль включён к ~220 В, после броска напряжения на нём изменились настройки связи. Установил перемычку JP2, подключился конфигуратором, увидел настройки (на скриншоте) - адрес далеко за пределами 8 и 11 бит, скорость и протокол не отражены. Поэтому после снятия перемычки по реальным настройкам подключиться не смог. Пробовал менять настройки связи при установленной перемычке - тоже безрезультатно - окошко с записью параметров всплывает, но повторное чтение показывает отсутствие записи.

    Как восстановить необходимые параметры связи?неисправность модуля.PNG

  2. #2

    По умолчанию

    Если изменения параметров не записываются, боюсь придётся отправлять модуль в ремонт. Напишите в техподдержку.

  3. #3

    По умолчанию

    Ясно. Повезу в ремонт.

  4. #4

    По умолчанию

    Ещё вопрос.
    Если установлю перемычку JP1 - аппаратная защита энергонезависимой памяти прибора от перезаписи - вместе с заменой питания на 24 В - это повысит вероятность исключения сбоев настроек до 100% ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос.
    Если установлю перемычку JP1 - аппаратная защита энергонезависимой памяти прибора от перезаписи - вместе с заменой питания на 24 В - это повысит вероятность исключения сбоев настроек до 100% ?
    Да, это исключит вероятность сбоя настроек.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо большое

  7. #7

    По умолчанию

    Ещё вопрос. Для модуля 8И на рисунке 5.2 в РЭ переключатель JP1 расположен вверху, на плате модуля верхний переключатель обозначен Х2, средний Х3, нижний Х1.
    На какой переключатель ставить перемычку - на верхнюю или на нижнюю?

    Вопрос потому, что у 16ДН переключатель Х1 внизу и на рисунке 5.2 из РЭ JP1 тоже внизу - совпадает.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос. Для модуля 8И на рисунке 5.2 в РЭ переключатель JP1 расположен вверху, на плате модуля верхний переключатель обозначен Х2, средний Х3, нижний Х1.
    На какой переключатель ставить перемычку - на верхнюю или на нижнюю?

    Вопрос потому, что у 16ДН переключатель Х1 внизу и на рисунке 5.2 из РЭ JP1 тоже внизу - совпадает.
    На нижнюю. В РЭ ошибка, поправим .
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо, поставлю на нижнюю.

Похожие темы

  1. ТРМ-10. Как сбросить настройки в заводские?
    от Anton441 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 04:47
  2. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 15:48
  4. модуль дискретного ввода МВ110-16ДН
    от Dimooon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 11:23
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •